66问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站系统图
变电站
施工图交底会一次设计需要做什么?
答:
施工设计交底一次设计需要做一下内容:1.施工范围、工程量、工作量和实验方法要求;2.施工图纸的解说;3.施工方案措施;4.操作工艺和保证质量安全的措施;5.工艺质量标准和评定办法;6.技术检验和检查验收要求;7.增产节约指标和措施;8.技术记录内容和要求;9.其他施工注意事项。
110kv变电站
电气部分包括什么
答:
2.5 项目在电力
系统
中的作用和供电范围17 2.6 接入系统方案分析18 2.6.1 接入系统方案18 2.6.2 接入系统方案比较分析20 2.7 项目建设规模21 2.8 推荐方案电气计算25 2.9 系统对
变电站
电气主接线及有关电气设备参数的要求25 2.9.1 电气主接线及布置25 2.9.2 主变压器参数...
110KV变电站
母线跨距和相间距怎么取值
答:
答:
110KV变电站
母线跨距应大于等于4米;相间距大于等于1.1米。具体取值见《电力工程设计手册》上,相间距离也就是A2值,110接地
系统
1000,不接的系统1100,海拔高时还要修正。
110kV
的
变电站
以35kV为主供电源时为什么要合上主变中性点接地刀闸_百...
答:
首先我国
110KV系统
都是大电流接地系统,你这个
变电站
的中性点接地闸刀不合,不代表它就是中性点不接地系统,因为和你们110KV相连的其他
变电所
(发电厂),只要有一处中性点接地,它就是大电流接地系统。10KV是小电流接地系统,允许在单相接地的情况下运行一定的时间。你的主变压器应该是110KV/10KV的降压...
110kV变电站
为什么全线架设避雷线,35kV进站前1—2公里架设,10kV不架 ...
答:
110kV
全线架设避雷线,为了防止单相雷击闪络,线路开关跳闸。提高输电线路的耐雷水平。】2.为什么需要进线段保护?【以下来源于网友博客:http://hi.baidu.com/%C2%DB%CC%B3%D6%AE%BB%EC/blog/item/23aca055aa496d193a2935b6.html 对全线无避雷线的35~11OkV架空线路,应在
变电所
1~2km的线路...
110KV变电站
突然停电或跳闸,一般是哪些问题?
答:
变压器有非电量保护和电量保护,变压器内部故障,绕组严重匝间短路,铁芯多点接地,内部出现分解气体导致重瓦斯动作,二次控制回路故障,差动保护动作,电流互感器二次侧开路,内部油位过低 导致绝缘击穿,变压器油温高,低压侧短路 联跳高压侧开关,合闸不同期出现过电压 零序保护动作,长时间过负荷运行,
系统
...
220
kV变电站
,为什么
110kV
线路都有同期电压?而220kV没有?
答:
在220kV、
110kV
环路阻抗较大的环路中,合环点两侧电压差最大不超过30%,相角差不大于30度(或经过计算确定其最大允许值)。500kV、220kV环路中合环开关两侧电压差一般不超过10%,最大不超过20%,相角差最大不超过20度。应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较...
变电站
土建施工监理怎样把控流程
答:
变电站
的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的称为
变电所
。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在
110KV
以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的"升压、降压"变电站。变电站是电力
系统
中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网...
我家10米外有个
110kv
的
变电站
,危害有多大?
答:
6.北京市规划委(2004规意字0638号)审批奥运信息中心大楼周边220
千伏
的地下高压
变电站
工程项目时,明确要求距离不得少于2000米。7.国内外的众多专业机构和专家通过几十年的调查研究已证实:“220
kv
高压线周围2000米地段内的人群患白血病、癌症的几率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形...
110KV
,35KV,6
KV变电站
的CT应装在什么地方?
答:
6KV和35KV一般是户内柜,CT装在柜内与断路器串联,若是户外,也有断路器内装CT的,
110KV
则是装在断路器前面都是串联。他由进线端,经过线圈然后出线,二次才有感应电流。
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜