我公司要建一个100
KV变电站
,用于铁合金生产。30000KVA的变压器。二次...
答:
1、
110kV
采用GIS设备,大概3-4个间隔,约300万。2、三绕组主变压器,1-2台,根据你的负荷情况而定,约300-400万。3、35kV开关柜,每台变压器最小需要一个进线、一个压互、1-2个电容,如果是2台变压器,则还需要1个母联2个柜子,再加上出线柜,选用国产设备时,每台柜子约需要15万左右。4、...
110kv变电站
出线为什么有35kv和10kv
答:
一般
用户配变都是10kV/0.4KV,得最终降压为10kV供电给用户。
110kV
网络是输电网,35kV及以下是配电网。1、
变电站是
电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。2、变电站在特定的环境中;是将AC—DC—AC转换过程。像海底输电电缆...
110千伏
的
变电站有多大
的辐射?
答:
北京市计委(2004京投0638号)批准奥运信息中心大楼周边
110千伏
地下高压变电站工程时,明确要求距离不小于300米。1、根据国家环保局HJ/T24-1998号文件,工频电场、磁场评价范围为
变电所
场地500m以内,无线电干扰评价范围为变电所围墙外2000m以内。2、
110kv
大型
变电站有
害:对心血管系统的影响:心悸、心动...
如何给
变电站
或发电厂选择直流屏?依据的参数是什么?
答:
这个要看
变电站
或者发电厂的
容量
来配置,也要考虑一期工程和二期工程的增加容量。
一般
正常的配置来说,都需要一体式电源。由直流屏,高频UPS电源,通信电源,低压交流屏组成一套系统 比如说电力
110KV
的变电站j经常负荷都能达到15A-20A 。可以用国标的型号带参考 H-GZDW42-2*100/220/30F1 需要两组...
10kv电
容量多大
?
答:
15000KVA 根据相关规范,10KV线路转接
容量
应不大于15000KVA,按P=1.732 X U X I计算,I=15000KVA/10KV 1.732=866A。其实该容量还和你的负荷侧用电负荷及10KV线路的导线线径有关。
110kv变电站
辐射范围是多少 距离多远适合长期居住
答:
北京市规划委(2004规意字0638号)审批奥运信息中心大楼周边
110千伏
的地下高压变电站工程项目时,明确要求距离不得少于300米。2,国家环保局hj/t24-1998号文件规定,以
变电所
址500米范围内为工频电场、磁场的评价范围,以变电所围墙外2000米区域内为无线电干扰评价范围。
110kv
大型
变电站有
危害:1、对心...
建造一个
110KV
的
变电站
要多少钱?
答:
这个问题很难回答,毕竟规模没
有
,设备选型没有,站址情况没有,很难估算。常规的户外AIS布置,一台50MW的三卷主变压器,
110kV
出线两回,2000万元到3000万元这样。
请问
变电站
的分类有几种?40万千瓦相当于多少万伏的
答:
箱式
变电站一般容量
不大,电压等级一般为3
kv
~35kv,随着电网的发展和要求的提高,电压范围不断扩大,现已经制造出了132kv的箱式变电站。箱式变电站按照装设位置的不同又可分为户外和户内两种类型。(5)移动变电站。将变电设备安装在车辆上,以供临时或短期用电场所的需要。3.按照值班方式划分 (1)有...
110 kv变电站
供电半径是多少?
答:
供电半径取决于以下2个因素的影响:1、电压等级(电压等级越高,供电半径相对较大)2、用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级电缆。
110kV
供电线路
一般
不超过60...
如何判断
110kv变电站
是否满足用电需求
答:
用电需求,
变电站容量
,运行状态。1、用电需求:首先需要了解用电需求,包括用电负荷的大小、用电时间、用电范围等,以确定变电站需要供电的负荷大小和运行时间等。2、变电站容量:了解变电站的容量大小,包括变压器的容量、开关设备的容量等,以确定变电站可以承载的最大负荷大小。3、运行状态:了解变...