66问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电缆埋地
110 kv电力电缆
可以直埋吗
答:
2
电缆
外皮至地面深度,不得小于 0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可
埋设
在土壤排水性好的干燥冻土层或 回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。5.3.5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正...
110千伏
的
电线
能
埋地
下吗?
答:
当然可以,海底都可以。不过相比架空线需要更高的成本和技术要求。加拿大本土至温哥华岛500
kV
交流海底
电缆
工程 加拿大本土与温哥华岛联网是世界上第1个采用500kV交流海底电缆联网的工程,额定电压为525kV,2回海底电缆与架空线路混合联络线,每回额定输送容量为1200MW。跨海联网路径的海床最深处约400m,海底...
地下埋没的
110KV
高压输电线路安全保护距离是多少?
答:
地下
电缆
线路的安全距离如下:1.直埋电缆的要在冻土层以下,中原地区规定在地面下0.7米;2.穿保护管敷设的满足机械强度要求就可以(如在路面下穿过的保护钢管);3.有电缆沟的不受限制,按电缆沟内敷设技术要求;4.与其它管网交叉、并行的要满足相关的间距要求(如距离水管0.5米以上)。
110KV
架空线路该
地埋电缆
注意事项
答:
110KV
架空线路改
地埋电缆
注意事项:1、电缆敷设前土建单位必须完成电缆沟的施工并且预制好沟盖板。2、土建单位需在电缆沟底部铺一层厚度100mm的细砂。3、用25T汽车及12T吊车把电缆从建设方仓库转运至现场。电缆到现场时认真核对电缆型号、规格、长度,并确认无误,技术文件要齐全,电缆盘及包装要完好,标...
110kv
输电线为什么不能
埋地
敷设
答:
电压过高,所需绝缘要求随之成几何倍增长,如果
埋地
铺设就需要有优秀的绝缘性能,那么整体造价过高。架空线路可以在输电线路上不设置绝缘,因为空去是优良的绝缘材料。
埋入住宅底下的高压线(
110KV
的)最少得埋多深,离住宅多远才安全?高压线...
答:
广州地区的
110KV
高压
电缆埋
深一般是地面标高以下1米;正常情况下是不会将高压电缆敷设在民宅下的。若条件不允许只能这样敷设的话保持1米埋深就够了。高压电缆本身有多层屏蔽,再加上1米埋深辐射就极小了!
110千伏电线
在地下埋着对人有影响吗
答:
110KV
高压
电缆线
,安全距离至少在6米以上,
埋地
走线不现实,先不说打这么深的地沟,投入成本大,维修成本也很高。不过埋地的效果比架空的要好,相同的距离下埋地的高压线对人体影响小的多
110千伏
的
电线
能
埋地
下吗?要怎样埋?
答:
可以的,有这么高电压等级的.直埋
电缆
.规范都一样的
110KV电缆
入地要注意什么?
答:
单芯
电缆
距离长的话需要做金属护层的换位接地。三相统包的就要做好两个终端的接地处理,不过一般
110KV
都是单芯电缆。
110kv电缆
能否地下敷设,哪里有这样的例子??
答:
110kv电缆
可以地下敷设,广州因为城市规划的原因,没有预留输电线路走廊,很多负荷中心区域的110kV变电站都是采用地下敷设110kv电缆的形式进行联络的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kV电缆下地
110kv电缆埋深
110kv电缆可以直埋吗
110kv埋地电缆井应离居民区多远
110kv高压线可以埋地吗
110kv地下敷设
110kv电缆转角井辐射
110kv电缆安装规范
110kv电缆埋地敷设规范