66问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站变压器试验的标准
110kV
主
变压器
高压对中压及地
试验
电压值是多少?试验频率是多少?_百度...
答:
3、试验频率一般是45-60Hz,时间1分钟
;如果条件受限制,频率也可以适当变高,但试验时间有调整,T=120*f1/f2,其中,f1是变压器工作频率,f2指试验频率
110kv
电缆
试验标准
介绍
答:
重 量:约8kg
;110kv电缆耐压试验标准系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载变压器(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它...
变压器
交流耐压
试验标准
?
答:
表6.0.7油浸式电力
变压器
直流泄漏
试验
电压
标准
绕组额定电压(kV)6~1020~3563~330500直流试验电压(kV)10204060注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。第6.0.8条绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定:一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在
110kV
以下...
变压器
高压
试验
电压是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
110kV变压器
套管安装前需做什么实验
答:
为了及时有效地发现电容型套管绝缘受潮,《电力设备 预防性
试验
规程》规定大修后或运行中油纸电容型
110kV
套管主绝缘的tanδ值在20℃时不大于1.0%,当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地的介质损耗因数,其值不大于2。电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时...
110KV变电站
预防性
试验
有哪些内容
答:
变电站
接地电阻测量 变压器预防性
试验
(电气、油)
110KV
开关联动试验(包括灭弧介质) 低压侧开关联动试验 电力电缆耐压试验 具体的有 1、测量绕组连同套管的直流电阻;2、检查所有分接头的变压比;3、检查
变压器的
三相接线组别;4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;4、测量绕组连同...
变压器试验标准
规范
答:
注2:对于20MVA一下,且Um72.5
kV的变压器
,若能证明符合型式
试验
要求,则可以允许有较大的设计差异。法律依据:《中华人民共和国
标准化
法》第二条本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。...
变压器
交流耐压
试验标准
?
答:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63...
110kV
电力
变压器
新装注油后,可以进行耐压
试验的
是()。
答:
【答案】:D 本题考查
变压器
安装技术。电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压
试验
。对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
110kv变压器
介损电容量
标准
答:
220至330千伏小于等于0.6%。
变压器
介损就是绝缘物漏电产生的电能损耗,其电容量
标准
是220至330千伏小于等于0.6%,35至
110千伏
小于等于0.8%,10千伏及以下小于等于1%。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110变压器中性点耐压值是多少
变压器110v实验
主变压器
110kv变电站变压器多大
110kv变电站主变压器
110kv变电站主变压器保护
110kv变电站变压器总油量
110kv变10kv变压器容量
500kv变电站主变压器选择