11千瓦电机要星三角启动吗
多大功率的
电机要
用
星三角
接线法
答:
在实际使用过程中,
有时电机功率为11KW就需要星三角启动
,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。
11千瓦电机
用
星三角启动
的原理是什么?
答:
超过11KW电机都要采用星三角启动
。原理 1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速...
为什么大功率
电机要
用
星三角启动
?
答:
只有鼠笼型电机才采用星三角启动
。一家之言,姑且听之.本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启...
请问
11KW
的
电机要
不要星角
启动
?
答:
星角启动的范围没有按容量大小的规定,而是取决于电网的供电能力,和所拖动的设备是否允许直接起动
。如果所拖动的设备允许直接起动,而供电变压器有50KVA以上,又没有其它对电压敏感的设备,就完全可以直接起动。要知道在大工厂里,上百KVA的电机也有直接起动的。
11kw
的
电机
直接起动要用几平方的线?
星三角启动
呢?
答:
朋友不,11KW的电机直接启动用6平方的铜芯线保证可以,
星三角型启动根本没必要的啊
,但是如果非要采用降压启动,那么也要6平方的铜芯线,因为启动电流降低了,但是运转电流还是一样啊,一般额定电流是22安左右的啊。
11千瓦电机
可以直接
启动吗
答:
不可以。根据查询生活资讯官网显示,
11KW
以上的
电机
,不能使用直接启动的方式启动,否则电流太大,会冲击影响电网和设备正常运行,要使用
星三角启动
,或者软启动器之类的器件来启动。
11千瓦
四级
电机
的气泵
需要
用
星三角启动吗
?
答:
如果线路供电裕量大,可以直起。如果裕量不大,起动是电网电压下降明显,就需要星角起动,以减小对电网的影响。
我这里有个
11KW
的水泵,要用
星三角启动
,请问擅自接触器怎么选择,我主接...
答:
11kw
的水泵全压启动就可以了,没必要做
星三角启动
。单相370w
电机
的额定电流大约是1.8A,断路器选6A不算大。启动电流理论上为额定电流的3-5倍,你自己算一下吧,反正不能让电机在启动的时候就引起断路器过电流跳闸吧?如果选带电流限制的断路器,可以把过载电流适当限制一下。
11kw电机
可以不加启动器直接
启动吗
答:
灭弧 机构,能够尽量降低电弧对触点的电火花腐蚀,延长其寿命;不使用接触器
启动
大功率
电机
,还会对供电线路产生 较大的冲击,影响电路上连接的其他电器的正常使用;所以,一般要求超过5.5kW及以上的 三相电机 都需要通过由接触器构成的
星三角
或自耦降压启动电路启动,不允许 直接启动 。
11千瓦电机
如何降压起动实图
答:
11KW
的
电机
不必降压启动,需要降压
启动的电动机
,最小是15KW.给你一个直起原理图吧,按图接线即可