66问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变配电所
10kV
出线柜在一个
配电房
里,用电缆接至另一个配电房里的干式变压器,干式...
答:
那一定要增加的。加一面进线柜、一面计量柜,一面出线柜。两
配电房
相隔200米左右,这里还是要加一面出线柜的。
10千伏
电缆线路100公里工程需要的施工机具设备有哪些?10千伏电压等级变 ...
答:
10KV
的线路一条不可能有100公里,肯定是很多条电缆加起来总长100公里。汽车吊,放线架,穿穿孔器,绞磨,磨绳,撬棍,进洞滑车,直路滑车,转角滑车,齿轮剪刀,压线钳,还有其他普通的电工手工工具。变电根据地形条件,主要就是变压器和
配电
柜吊装转运需要一些工具,其他没什么,吊车,手动叉车,滚筒,...
变电站几条
10千伏
出线1号杆作业,且几条10千伏线路同时停送电是否可以...
答:
2.3.2 填用第一种工作票的工作为:2.3.2.1 在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。2.3.2.2 在全部或部分停电的
配电
设备上的工作。所谓全部停电,系指供给该配电设备上的所有电源线路均已全部断开者。可以
配电房
是什么?会一直工作吗?对人体有害吗?为什么不研究一个对人体没...
答:
配电房
是将传输过来的高压电进行降压,然后根据用户数量和类别进行均匀分配的小型箱房!因其内有高压区,对其内部分区不明,故不应接近,否则易受静电的影响,让人感觉不适,甚至高压触电!
10kv
变压器辐射安全距离
答:
超过
10
--12米就是安全的。变压器在运行过程中,会产生变压器辐射。如果这种电磁辐射超过规定的能量限值,就会形成电磁辐射污染。电磁辐射污染能造成许多危害,其中对人体的危害主要是造成人体植物神经功能紊乱,血压、血相失调,甚至损伤眼睛。辐射影响最多几米。超过10--12米就是安全的。
酒店管理与原则
答:
[释解] 本条是对
变配电
室值班的规定。本条是依据《北京地区用电单位电气安全工作规程》3.1.3之要求而制定的。630千伏安是指变配电室的变压器容量。
10千伏
是指高压电用户,即有高压配电室的饭店,进户电压为10千伏。变配电室是星级饭店易发生生产安全事故的要害部位之一,设置专人值班就是要时刻保持...
10 千伏
线路施工规范
答:
2.1.8 接地沟的长度及位置应满足设备所需的接地电阻,其深度不应小于600毫米。2.2
配电
线路水泥电杆埋深:2.2.1 水泥电杆的埋设深度无设计要求时,一般应符合表2-1的规定:特殊地质条件要经过验算方可工作。水泥杆高(米)8 9
10
11 12 13 16 18 埋深(米)1.5 1.6 1.7 1.8 1...
变配电所
所址的选择
答:
10
、变(配)电所位于高层(或其他地下建筑)的地下室时,不宜设在最底层。当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍变(配)电所的可能性。
变电所
的作用和意义:发电站发出的电,一般电压不超过一两
千伏
,如果直接远距离输送,线路电流会很大,使得...
...工厂
变电所
需要把场外的35
千伏变成10千伏
,再变成400V供车间使用...
答:
答:主变压器容量按照总的计算负荷来选取,你已经计算出S30=3946KVA,那么选择主变的容量一般应为S=1.5×3946=5919KVA,最接近的就是6300KVA。按说单台变压器可以满足你所计算的负荷要求,但是同时要考虑主变检修和事故情况下的运行安全,根据你的负荷性质确定主变压器的台数。如果你计算的负荷中一、二级...
10千伏配电
线路电压允许范围是?
答:
还有线损不是
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜