主接线有哪些形式?各适用于什么场合
答:
10/0.4
kv变电所
的
电气
主接线基本形式:(一)有母线接线 1. 单母线接线 所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。2.分段单母线接线 ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。②两路电源同时工作互...
配电室
设计
规范要求有哪些
答:
10kV
及以下
变电所设计
规范 GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
高低压配电室
设计
规范有哪些
答:
10kV
及以下
变电所设计
配电室的设计规范是:一、建筑要求 《
10kV
及以下
变电所设计
规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
高压配电室的
设计
要求及规范
答:
4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。5、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当
变电所
采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的...
10kv
开闭所的国家规定
答:
6、当
10KV
开闭所独立设置时,一般设置为两层或单层。每个单层开闭所基地占地面积约375平方米,尺寸为15m*25m(长宽);双层开闭所基地占地约149平方米,尺寸为8.5m*17.5m(长宽)。7、开闭所的选址应考虑设备运输的方便,并留有消防通道。
设计
应满足防火、通风、防水、防潮、防尘、防小动物、防震、防...
10kV
配电所主要有哪些
电气
设备
答:
将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流的电力设备。6、继电保护二次设备选择 7、直流蓄电池屏选择 以上是一些
10kV
配电所主要设备,当然另外也还有很多设备需要用上的,比如互感器、避雷器等,
设计
时也应根据技术经济比较原则正确选用,既要满足技术要求安全可靠性,也要力求经济。
工厂
10KV高压
配电
所设计
10kv
指的是什么的电压等级
答:
10kv
指的是高压等级。电压等级(voltage class)电力系统及电力设备的额定电压级别系列。额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍然能...
请教低压配电室门的尺寸规定
答:
10kV
及以下
变电所设计
规范 GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
斜井水泵房配电室需不需要防水门,规程有没有要求
答:
每个行业的配电室文件可能稍有不同,以下仅供参考!
10kV
及以下
变电所设计
规范 GB50053-94 对建筑的要求 第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门...