66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量变比怎么计算
...变配电室
高压
柜
计量
柜
的
电流互感器
变比怎么计算
?有没有公式?_百度...
答:
K=I1/i2
。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
10kv高压
进线总柜
高压计量
柜及出线柜电流互感器
变比怎么计算
答:
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比
.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.
10kv高压计量
表
怎样
确定比率
答:
CT
变比
:
计算
出
的
额定电流I*1.5/5A PT变比:
10KV
/100
10kv
和35kv
高压计量变比
最小到最大的有多少比多少?
变比怎么算
?
答:
你说
的
是电压互感器,电流互感器
变比
;拿
10KV计量
来说,电压互感器变比10000/100=100倍,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。
某釆石场釆用
10kV
供电,有200kV·A变压器一台,釆用高供高计方式进行
计量
...
答:
先计算高压侧电流:I=200/【10*1.73205】=11.55A
,故作为计量(不是测量)取1.0倍左右是合适的,因为电表通常有2倍以上的过载能力。12A没有就取10、15A都行,故题目中电流互感器取15/5也是合适的。如果是测量就一定要15/5。计量通常取满偏的1/3 - 2/3左右(取整)。即11.55*1.33=15A...
高压计量10kV
,10O-2O0/5
如何计算
用电量?
答:
电压
变比
10000/100=100倍;电流变比100/5=20倍,如果用200互感器电流变比200/5=40倍,
计算
电量时,需要用电度表字数×电压变比×电流变比。
高低压
计量的变比计算
方法?
答:
高低压
计量的变比计算
方法 1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压
侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A。2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值...
高压计量
箱
如何
选择电流互感器的配置?
答:
高压计量
箱的电流互感器
变比
是和高压计量箱配套变压器容量有直接关系的,一般情况下
的计算
公式是:变压器容量/线路的电压等级/1.732(1.732其实是线路里的√3)。举例:
10KV
的线路,一台315的变压器,其高压计量箱的电流比应该这样算:315/10/1.732=18.187,取整数即为电流比是20/5的高压计量箱。如...
某
10kv
用电户在
高压
侧用三相电能表
计量
收费,已知该用户装配的电流互感...
答:
你好:——★1、“
10kv
”
高压计量
,要使用电压互感器的,规格为10000V:100V,变压比是:100倍。——★2、“已知...电流互感器
变比
30/5”,那么电流互感器的倍率为:6倍。——★3、
计算
电费时,电能表的计量,应该乘以电压倍数和电流倍数,即:×600。
10kv
倍率是75/5
怎么
抄丢表
计算
?
答:
解:电压互感器
变比
10000/100=100,电流互感器变比75/5=15,
计量
倍率=电压互感器变比×电流互感器倍率=100×15=1500 答:电量倍率等于 电能表走字数×1500倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压计量互感器变比计算方式
10kv高压计量表怎么算
10kv高压电表怎么算电量
10kv高压电表倍率计算公式
10kv变压器变比怎么计算
高压柜变比计算方法
10kv的高压表怎计算电量
10kv倍率计算公式
高压互感器与高压计量的换算