10kv高压电缆头制作
图解
答:
1. 剥护套:首先剥去
电缆
外护套,应按先外后内的顺序进行,确保充分暴露绝缘层。专用钢甲的去除需使用相应工具。2. 焊接屏蔽层接地线:清除内护层铜屏蔽层的氧化物并涂上焊锡。将接地扁铜线分为三股,与铜屏蔽层绑紧,并处理好绑线头,用焊锡将其与铜屏蔽层焊接。外护套防潮段表面需用砂皮打毛,...
10kv电缆
中间接头
制作
答:
1. 准备工作 在开始
10kV高压电缆
接头
制作
之前,必须准备好所需的材料和设备。这包括选择合适的电缆和接头材料,如绝缘套管、接线端子、密封材料等。同时,应对电缆进行彻底的清洁,并剥去一定长度的外护套,以便进行接头安装。2. 剥皮与清洁 根据电缆的规格和接头设计,准确剥去电缆外护套和绝缘层。剥皮长度...
十千伏高压电缆头的制作方法
,谢谢!~
答:
(1) 顺
电缆
方向破开塑料护层,然后向两侧分开剥除。(2) 在护层口处向上略低于30mm处用铜线绑扎铠装层,作临时绑扎,并锯开钢带(锯口要整齐) 。(3) 在钢带断口处保留内衬层20mm,其余剥去。(4) 摘去填充物,分开线芯。3) 焊接地线 (1) 预先将编织软铜带一端拆开均分三份,重新编织后分别包...
10kv高压电缆
中间接头
制作
答:
一、准备工作 在进行
10kV高压电缆
中间接头
制作
之前,需要进行一些准备工作。首先需要准备相应的电缆和接头材料,包括电缆绝缘材料、
电缆头
部分和接头套管等。其次,需要进行电缆的清洁和剥皮处理,以确保接头制作的质量和安全性。二、接头制作 1. 剥皮处理 首先,需要根据电缆的粗细和长度进行剥皮处理,以便接头...
10kv高压
橡套
电缆头
怎么做
答:
1. 首先,根据线缆的长度,适当剥去
电缆
外皮。2. 然后,将五指套套在电缆上,确保套紧。3. 接下来,使用热风枪对准五指套加热,直至胶层开始融化。4. 最后,检查胶层是否均匀流出,以确认五指套已经牢固固定在电缆上。
10kv高压电缆头制作
图解
答:
高压电缆头制作
详细的操作工艺 第一步是剥护套,对于护套应有一些详细的说明来进行,先外后内的顺序进行。另外还要保障充分的绝缘。对于一些专用的钢甲也会有相应的工具进行。第二步是焊接屏蔽层接地线,把内护层铜屏蔽层氧化物去掉并且涂上焊锡。把接地扁铜线分三股并与铜屏蔽层绑紧,并把绑线头处理...
电缆头
是怎么
制作
的?
答:
浇注式电缆头一般用在
高压电缆头
、他是用采购成套成品模具、安装就位后灌注绝缘胶形成的浇注式电缆头。热缩式电缆头一般一般用在高低压电缆头、他是用采购成品热缩管和热缩手套、逐步安装就位一步一步的用喷灯烤热缩管和热缩手套、热缩管和热缩手套见热后会缩紧形成的电缆头 ...
10kv高压
橡套
电缆头
怎么做
答:
按五指套的长短剥去线皮.套上五指套用热风枪吹烤到下面出胶就可以了
煤矿用300²
高压电缆
中间接头
的制作方法
?尤其是它的热缩管从内到外...
答:
高压电缆
, 转帖, 图解,
制作
- 1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。 2,芯线处理(本次制作选用热缩套件为浙江红光金具电器有限公司的JSY10/3.2 70-120mm) 将热缩套件中一长一短两根直径...
10KV高压电缆
终端
头制作
主要注意什么
答:
(1) 校直
电缆
;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。(2) 剥切外护套;按一定尺寸剥切电缆两端外护套并清洁之。(3) 剥切铠装层;按规定尺寸剥切铠装层,并固定和包覆钢带锐边。(4) 剥切内衬层;按规定尺寸剥切内衬层及填充物。(5) 剥切铜屏蔽层;按规定...