10kv线路绝缘电阻多少合格
10kv
电缆
绝缘电阻
标准
答:
10kV电缆的绝缘电阻标准值为400MΩ
,这是衡量其性能的重要指标。对于长度在500米及以下的10kV电缆,应使用2500伏特的兆欧表进行摇测。在电缆温度为20摄氏度的情况下,其绝缘电阻值应不低于400MΩ。需要注意的是,绝缘电阻值会随着电缆的温度变化和长度而有所不同。电缆绝缘电阻的具体标准如下:1. 对于...
10kV线路绝缘电阻
值是
多少
?
答:
1. 屏蔽电缆:屏蔽电缆的绝缘电阻应不低于5000兆欧。2. 普通电缆:普通电缆的绝缘电阻应不低于1500兆欧
。3. 空气绝缘线路:在干燥环境条件下,相间绝缘电阻应不低于100兆欧•千米;在潮湿环境下,相间绝缘电阻应不低于20兆欧•千米。需要注意的是,绝缘电阻与环境温度、湿度、电缆长度、电缆...
10kv
高压电缆的
绝缘电阻是多大
啊?
答:
1. 对10kV高压电缆进行绝缘电阻测量时,
使用2500V兆欧表,电缆长度不超过500米
。2. 在标准测试温度+20°C下,电缆的绝缘电阻应
不低于400MΩ
。3. 电缆的绝缘电阻值会随温度和长度的变化而变化。为了进行比较,应将电阻值换算成20°C时的单位长度电阻值,通常以每千米电阻值表示。4. 换算公式为:R20...
10kv
电缆
绝缘电阻
值不得小于
多少
欧
答:
长度≤500m的10kV电力电缆,用2500V兆欧姆表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应≤400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化的。
10kv
电缆
绝缘电阻
值为
多少
为标准?
答:
10kv电缆绝缘电阻值为400MΩ是标准的
。10kv电缆长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测,待电缆温度是二十摄氏度时,它的绝缘电阻值不能低于400MΩ。另外它的绝缘电阻值是会跟随电缆的冷热程度和长短而出现改变的。电缆绝缘电阻值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值
不能小于10兆欧
。...
10KV
电缆
绝缘电阻
要达到
多少
欧姆
答:
1、长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于
400MΩ
。2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在...
电缆
绝缘电阻
测量标准是什么?
答:
电线绝缘电阻
测试标准数值的
合格
标准:1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km
10kV
电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
10kv电力
电缆
绝缘电阻多少
算
合格
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于
400MΩ
.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
10kv
电缆
绝缘电阻
是
多少
答:
良好(
合格
)的电力电缆的
绝缘电阻
通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。特高压电缆 1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~1
10KV
为高压电缆;110~22...
10千伏架空
线路绝缘电阻
技术规范
答:
法律分析:10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求。绝缘阻值判断:(1)所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ,3-10KV为300MΩ、20-35KV为
400MΩ