答:
可以。
10
千伏
线路
通常指的是输送
10kV
(含
10kV)
以上电压的输电线路,长时间
合环
运行可以,利用合环操作方式来控制停电规模、缩短停电时间,控制停电范围,这样才能确保电力的持续供应,提高供电可靠性。
10kv线路
缺相可以
合环
吗
答:
不可以。都缺相了更不许
合环
。也合不上断路器。现在也没有合环的了。
10KV线路
的合环,是低压测的两台变压器经过445低压母排联络开关合闸。保持1路和2路供给负荷2路冷备的用电方式。现在是不允许的。必须两路都要用上。负荷还不许偏相。这都高压10KV都缺相了。上级35KV配电站也会跳闸的。就是不跳闸...
请教
10KV
两段进线
合环
并运时,为什么电流回比之前大很多,什么原因造成...
答:
两段进线的电压不绝对相等,有压差,这个压差就在
合环
回路中形成电流。你想想,变压器,电缆,母线组成的这个回路的
直流
电阻大概就是零点几到1点欧,现在形成的环流才几十安,你可以算下,对于
10KV
来说,两边有这么一点压差算是很小了。这个是有两边电源前端的变压器参数不绝对一样造成的。当让永远也做...
请教
10KV
两段进线
合环
并运时,为什么电流回比之前大很多,什么原因造成...
答:
你都知道是
合环
了,就形成内部环流了啊。 两段进线的电压不绝对相等,有压差,这个压差就在合环回路中形成电流。 你想想,变压器,电缆,母线组成的这个回路的
直流
电阻大概就是零点几到1点欧, 现在形成的环流才几十安, 你可以算下,对于
10KV
来说,两边有这么一点压差算是很小了。这个是有两边电源前...
10kV
站双电源进线(如图),是否两条
线路
同时供电?
答:
倒闸操作之前要“
合环
”,就是把两条母线并成一条母线。合环是有条件的,就是要符合“同期”条件,合环就是系统接线形成环状。图示这种变电站一般正常采用一路电源供电,另一路“热备用”,分段断路器不合。两边电位不等很正常,合环时允许有电压误差,也允许有相位误差,超过限额就不能合闸。
10KV线路
单相接地时是否允许
合环
倒闸操作
答:
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 单相接地 倒闸操作 搜索资料本地图片 图片链接 提交回答正在求助 vojingYOU问: 用导线连接电池Cu |Cu(NO3)2 || AgNO3 |Ag 回答 晨沫步雨问: 你是不是我老婆? 回答 稀甜儿问: 请问入油的摆件钥匙扣工艺品里的油...
10kv电力
电缆相序的检测目的
答:
这种电缆铺设在
线路
中就会增加电流在线路上通过时的损耗,引起电缆导体本身发热,引起包覆导体的绝缘老化开裂,造成供电
线路
漏电、短路,甚至造成火灾,危及人身、财产的安全。标准对不同规格电缆的导体
直流
电阻值均有严格的规定,不得大于标准规定的值。绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,均考查的...
我去合相,结果不能合,两趟电源相差4KV,(
10KV线路
)。它的上级能合...
答:
1、如果没有经过变压器,二条
线路
上级能够
合环
,下级一定也能够合环;2、如果定相时相差4kV,可能是相序存在问题,请调整一个电源的相序,再定一下相看看能不能解决。
10kV合环
前,两台运行的接地变为什么要退出一台?
答:
配网
合环
后,两个独立的
10KV
系统变成了一个,也就是说两个零序网络合成了一个,此时存在两个问题:1、两个10KV系统都带有消弧线圈,此时如果两个消弧线圈的补偿容量(或档位)不同,将在两消弧线圈中产生环流,使消弧线圈跳闸或烧坏。2、其中一个系统不带有消弧线圈,此时将很可能造成完全补偿,形成...
10kv电力线路合环
时间有无明确规定?
答:
这样 《35kV及以下架空电力
线路
施工及验收规范》(GB50173-1992)2 《建筑电气规范大全》其他人有不同意见吗.