66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆对地绝缘电阻是多少
10kV
的
电缆绝缘电阻
值
是多少
?
答:
10kv电缆绝缘电阻值为400MΩ是标准的
。10kv电缆长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测,待电缆温度是二十摄氏度时,它的绝缘电阻值不能低于400MΩ。另外它的绝缘电阻值是会跟随电缆的冷热程度和长短而出现改变的。电缆绝缘电阻值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值
不能小于10兆欧
。...
10kv电缆绝缘电阻多少
合格
答:
10kV电缆的绝缘电阻标准值为400MΩ
,这是衡量其性能的重要指标。对于长度在500米及以下的10kV电缆,应使用2500伏特的兆欧表进行摇测。在电缆温度为20摄氏度的情况下,其绝缘电阻值应不低于400MΩ。需要注意的是,绝缘电阻值会随着电缆的温度变化和长度而有所不同。电缆绝缘电阻的具体标准如下:1. 对于...
10kV
线路
绝缘电阻
值
是多少
?
答:
1. 屏蔽电缆:屏蔽电缆的绝缘电阻应不低于5000兆欧。2. 普通电缆:普通电缆的绝缘电阻应不低于1500兆欧
。3. 空气绝缘线路:在干燥环境条件下,相间绝缘电阻应不低于100兆欧•千米;在潮湿环境下,相间绝缘电阻应不低于20兆欧•千米。需要注意的是,绝缘电阻与环境温度、湿度、电缆长度、电缆...
10kv电缆
的
绝缘电阻
值
是多少
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,
其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
10kv电缆对地绝缘电阻
答:
长度为500米或以下的10kV电力电缆使用2500V兆欧表进行测量。在电缆温度为+20°C的条件下,
绝缘电阻的差值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值会随着电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应将其换算为20°C时的单位长度绝缘电阻值。通常以每千米电阻值来表示,即:R20 = Rt × Kt × L。其中,...
10kV电力电缆
的
绝缘电阻
值应
是多少
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值
不应低于400MΩ
.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
10kv电缆绝缘电阻
值不得小于
多少
欧
答:
长度≤500m的10kV电力电缆,用2500V兆欧姆表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应≤
400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化的。
10kV高压电缆绝缘电阻
不得低于
多少
欧姆。
答:
10KV高压电缆
绝缘电阻不得低于5MΩ。
绝缘电阻为
电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
电缆绝缘电阻
测试标准数值有哪些?
答:
3、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于
400MΩ
。4、20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。5、220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。说明:读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。日置电子式绝缘电阻表 IR3455-30具备稳定&高速的数字显示,PASS/FAIL判断的响应时间仅0.3秒。与此同时,可测AC/DC...
10KV电缆绝缘电阻
要达到
多少
欧姆
答:
1、长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,
其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆和变压器的绝缘电阻
10kv高压电缆绝缘电阻标准
10kv电缆绝缘电阻ol正常吗
10kv高压对地电缆绝缘电阻
10千伏电缆绝缘电阻值
10kv电缆绝缘阻值标准