66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv导线弧垂怎么规定
10Kv电力
架空线路
弧垂怎么
计算?
答:
在临界比载气象条件下,比载g=gc,温度t=t3(-5℃),应力σ=σ3,弧垂
。由临界比载定义可知:由临界比载定义可知:f1=f3;式中gc—临界比载,N/m.mm2;tmax—最高温度,℃;t3—覆冰时大气温度,℃;g1—导线自重的比载,N/m.mm2;σ1—最高温度、比载为时的导线应力,MPa;α—导线...
哪位专家可以告诉我
10KV
输电线路
导线
设计
弧垂
值是多少?
答:
1) 新架导线的初伸长可采用弧垂减小的方法进行,
但弧垂减小的幅值与导线的类型、使用档距、安全系数及载流量均相关
。2)配电线路导线一般采用松弛张力放线,安全系数取值较大,其初伸长建议采用以下处理方式:代表档距为55米及以下的耐张段不考虑初伸长的补偿(直接根据弧垂表查取的数值进行架线施工),代...
10kv
配电线路
导线弧垂
观测?
答:
如果气温升高,需要向下移动一段距离。如若气温下降,要向上调整恰当的距离
。反之,气温变化超过10℃,需要重新选择视点端,以确保观测的弧垂能够准确,为线路安装提供支持。二是异长法。该方法在观测档两侧的弧垂板绑扎位置不等高位置进行观测。当悬挂点之间的高度差距过大,为了确保视线能够观测,可以采取该...
10kV
架空绝缘
导线
设计 ,初伸长采用减小
弧垂
的方法,请问减小多少啊?导 ...
答:
经专业人士分析减小大概4.5*10-4%/km
。希望我的回答能够对您有所帮助,谢谢采纳。
10KV
及以下的配电线路安装时,对
弧垂
有什么要求?
答:
小于50mm
10kv
线路安全距离是多少?
答:
各级电压
导线
在最大计算
弧垂
情况下距建筑物的垂直安全距离如下:110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未
规定
,因此参考110千伏。①1kV-
10kV
配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物...
10kv
架空线路的孤垂是多少
答:
4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两
弧垂
最底点之间的档距,决定导地线自重、冰重的档距。5、送电线路中
导线
在悬点等高的情况下,杆塔的水平档距与垂直档距相等。6、导线的最低点应力决定以后,为了使悬挂点应力不超过许用应力,档距必须
规定
一最大值,称为极限档距。7、代表档距是指一个耐张...
10KV
,400V
导线
对地面或水面的最小距离
如何规定
答:
导线
与地面的最小距离,在最大计算
弧垂
情况下,不应小于下列数值: 低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米; 中压线路(6-
10KV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;一般不要跨越建筑物,如跨越10KV电压等级裸线最大弧垂...
低压架空线路经过居民区时,线路
导线
与地面的距离不应小于多少米?_百度...
答:
一、
10kV
及以下电压等级的架空
导线
经过不同地区时,导线与地面的距离,在最大
弧垂
情况下不应小于下列数值:(1)居民区。电压在1kV以下者为6m;电压为10kV及以下者为6.5m。(2)非居民区。电压为1kV以下者为5m;电压为10kV及以下者为5.5m。(3)交通困难地区。电压为1kV以下者为4m;电压为10kV及以下者为...
哪位专家可以告诉我
10KV
输电线路设计
弧垂
值是多少?两棵电线杆水平距离50...
答:
3-5米左右,取决于应力、档距等参数,最多550米
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv导线弧垂计算
10千伏架空线路弧垂表
10kv架空导线弧垂标准
10kv架空线弧垂系数取多少
10kv线路弧垂计算公式
10kv导线对地最低弧垂
240导线弧垂表
10kv导线弧垂多少
10千伏线路导线弧垂是多少