66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器电压调节
变压器
如何
调整电压
?
答:
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,
要通过调整分接开关来调节电压
。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v电力变压器为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
如何调
10kv变压器
的
电压
答:
——★1、变压器的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断一...
如何调
10kv变压器
的
电压
答:
以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。变压器次级有中心抽头,对中心抽头来说两端电压绝对值相等,相位相反,任一瞬时均如此。
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,
变压器调档位,实际上就是改变了变压器的变比
。你的变压器标准变比是:10kV/400V = 100/4,如果副边电压是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变...
10kv变压器
有几个档位
答:
根据GB标准的规定,如果是无载调压
变压器
分接一般有5档,通常为+/-2*2.5%,即高压侧对应的
电压
为:10500V 10250V 10000V 9750V 9500V 如果二次输出电压偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位
调整
到9750V或9500V的档位上。
油浸
变压器
调档步骤
答:
1、在油浸式
变压器
的一次侧都有分接开关,额定
电压10kV
的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以
调整
的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
电力
变压器
低压侧
电压
偏低怎样
调节
节
答:
电力公用
变压器
一般为无载调压,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果
电压
偏低,可调高一档,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,
调整
后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
请
变压器
高手支招:
10KV
供电线路
电压
很低, 如何提高电压至正常值?_百 ...
答:
10KV
供电线路
电压
低到8500V可能是因为你架空线路过长引起的,建议你使用陕西泰开电气设备有限公司生产的10KV线路自动调压器,线路自动调压器是由具有9个分接头的自耦
变压器
、有载调压开关以及能随负荷大小跟踪线路末端电压的自动控制器组成。自耦变压器分为主线圈和调压线圈,调压线圈每分接头间电压差为2...
10KV
单相油侵
变压器
二次侧如何
调整电压
?
答:
调机器背后的分接开关
对于1
10kV
/35kV/
10kV
三圈
变压器
如何对10kV侧进行调压
答:
1、在
变压器
结构中很难实现,如果一定要实现,会增加很多成本。总不能把所有问题都要变压器来解决。2、35kV侧可以有开关。当需要
调整10kV
侧
电压
时,可以调整110kV侧分接开关。此时,35kV侧的电压也会受到牵连,那么,再去调整它的分接位置,使其满足要求。很烦吧。3、如果,一定要
调10kV
侧的电压。最后...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv干式变压器怎样调电压
10kv变压器低压侧电压允许范围
10千伏变压器怎么调电压
10kv变压器低压侧电流
变压器电压调整
10kv变压器直流耐压打多少
10kv变压器耐压打多少
变压器如何把电压调低
10kv单相变压器低压接线实物图