电缆中间
头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能:线芯联接好:主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于
电缆线芯
本体同长度电阻的1...
环氧树脂
电缆
终端与
中间
接头
制作
过程中的一般要求是什么?
答:
一般
制作
要求为:(1)电缆终端头与
中间
接头从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。(2)剥切电缆时不得伤及
电缆芯
线绝缘,包缠绝缘时要注意清洁,防止污秽与潮气侵入绝缘层。(
3
)高压电缆在包缠绝缘时,与电缆屏蔽层应有不小于5毫米的间隙,包缠屏蔽层时,与电缆屏蔽层应有不小于5毫米的重叠 。
浙江南开电气的分接箱平的240的
电缆
怎么接
答:
使用电缆中间接线盒,容量满足240电缆载流量,中间压接管等配合使用液压钳制作中间接线盒
。最常用的方式就是绞合连接,将电缆的线芯线头做交叉,然后再相互缠绕2-3圈,之后再将线头扳直,要将每个线头与另外一个电线紧密缠绕,大概5圈。先将导线的芯线重叠,填入到其中的一个线芯当中。再选择另外一个...
10kV
高压
电缆
安装中的电缆头怎么计算?
答:
干包式电力电缆头分为户内终端头和户内
中间
接头,按
电缆线芯
截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”
制作
安装。
电缆
敷设及接头防护的要求
答:
直埋
电缆
同沟时,相互距离应符合设计要求,平行距离不小于100mm,交叉距离不小于500mm。电缆接头直埋电缆的
中间
接头外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm,进入建筑物前留有足够的电缆余量。电缆保护电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或...
做
10KV
冷缩
电缆中间
头是需要装一个电缆防爆盒?
答:
要想装肯定是装两个啊,要把
中间
头全部包起来!其实不装也行 如果
电缆
周围有不安全因素要加的!
电缆
可以做
中间
接头吗?
答:
可以采用
电缆中间
接头外,其余电缆不建议采用中间接头,以减少电缆的故障可能性。2、高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输
10KV
-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。
电线
怎么快速穿线管
答:
在进行新房装修时,对
电线的
铺设是一个非常重要的一个步骤。那么电线怎么快速穿线管? 一、电线怎么快速穿线管 1、首先将穿线装置插入导管,直到它从另一端伸出,然后用穿线装置将导线绑好。 2、拉动穿线装置,从另一端慢慢放出导线,直接拉出并取下导线。
3
、在来将电线卷入接线盒里,等待连接即可。 二、如何选...
电缆中间
接头防爆盒的作用是什么?
答:
为了解决这个问题,成都北纬电器有限公司开发出了
电缆中间
头防爆盒。在电缆中间对接头做好,1小时之后将电缆防爆盒罩在中间头的外面就行了。这样可以防止电缆中间接头不被重力压坏以及其它管线施工时挖掘机对电缆接头的损坏。安装方便:放置在电缆接头外面。
冷缩
电缆
终端头的使用说明
答:
(1)将冷收缩接头主体套在剥切较长的一端
电缆线芯
上时,塑料螺旋条的抽头应朝向该端
电缆芯
分叉处。(2)有关部件全部套在电缆线芯上后,两端电缆导体与压接管不必像预制件接头那样分二次压接。(
3
)将冷收缩接头主体移向接头
中间
前,在半导电层与绝缘交界处及绝缘表面均匀涂抹由制造厂提供的专用混合剂。(4)安装屏蔽...