10kV断路器合闸分闸时间规定
10kv
高压开关柜
分合闸时间
的标准是多少?
答:
10kV
高压开关柜
分合闸
时间的标准应该遵循国家标准相关
规定
。根据《交流高压
断路器
》(GB/T1984)和《交流高压断路器试验规程》(DL/T403),10kV高压开关柜的分合闸时间标准应该在以下范围内:
分闸时间
为0.03秒~0.15秒;合闸时间为0.03秒~0.10秒。具体分合闸时间还受到该开关柜的额定电流、额定电压...
请问
10kV
系统真空
断路器
全分断
时间
是多少?
答:
断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头全部分开瞬间为止的这一段时间
,分闸速度要求在0.95~1.2m/s,燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间为止的时间,产生电弧的时间与通断电压和负载电流有关,所以时间不太确定 我查了我电站的10KV通断试验:分闸时间A相21.3 B...
断路器分合闸时间
答:
不应大于5毫秒
。断路器的分合闸时间是指断路器从接到跳闸指令或合闸指令起到断路器开断至三相电弧完全熄灭或三相主触头均接触为止所需要的时间,断路器的分、合闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的比较大时间差,国标规定,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应...
断路器分合闸时间
答:
1. 断路器分合闸时间的要求是不应大于5毫秒
。2. 分合闸时间定义为
从断路器接收到跳闸或合闸指令开始
,到开断完成三相电弧熄灭或主触头完全接触的时间。3. 分、合闸不同期时间是指断路器各相之间或同相各断口之间分合闸动作的时间差。4. 根据国家标准,当没有对各相间的同期性做出特殊规定时,分、合...
高压
断路器合闸
所需要的
时间
,
分闸
所需要的时间,一般的都是多少,这个方...
答:
高压断路器的分合闸时间一般是包含从接到分合闸脉冲到最后触头动作到位这一个时间段
。从最初的多油断路器到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、真空断路器,分合闸动作时间逐步缩短。但是分合闸时间特别是分闸时间并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,要求的灭弧性能...
10kv
真空
断路器
的参数有没有标准
答:
合、
分闸时间
与操作过电压和直流分量有关,标准只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的技术水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些厂家需要65ms左右。弹跳在GB标准上没有要求,在一些地区标准和DL标准上
规定
必须小于2ms。现在主流是弹簧机构,永磁机构用的比较少。主要原因是永磁...
德力西电气的
断路器分合闸时间
是多少?
答:
什么型号的
断路器
?中压的还是低压的,断路器型号不同,
合闸
时间和
分闸时间
也有比较大的差异。下面以德力西中压断路器如ZN63系列做以简单说明:合闸时间:35-~70ms; 分闸时间:20-~50ms。
断路器
的
分闸时间
一般为几秒
答:
0.06秒。
断路器
是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在
规定
的时间内关合条件下的电流的开关装置,
分闸时间
为0.06秒。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,将3kV以上的称为高压电器。
高压
断路器合闸
所需要的
时间
,
分闸
所需要的时间,一般的都是多少,这个方...
答:
2. 随着技术的发展,从多油到少油,再到空气
断路器
,以及六氟化硫和真空断路器,
分合闸
的时间逐渐减少。3. 分闸速度不宜过快,因为快速分闸会增大切断电流时的非周期分量,从而对灭弧性能提出更高要求。4. 一般情况下,高压断路器的
分闸时间
大约在0.2秒左右,而合闸时间略长。
断路器
的
分闸时间
一般为几秒
答:
1.
断路器
的
分闸时间
通常为0.06秒。这种设备能够在正常回路条件下承载、关合和开断电流,并且在
规定
的时间内能够切断异常条件下的电流。2. 断路器按照其应用场合可以分为高压和低压两种类型。高低压的划分并不十分明确,通常将3kV以上的设备归类为高压电器。