答:
10千伏
。根据查询电容
补偿柜
使用说明得知,电容补偿柜的电容额定电压为10千伏,频率为50赫兹,实际运行时电网电压不超过额定电压的1.1倍。
10kv高压开关柜电容柜(
补偿柜
)是什么意思?起到什么作用?
答:
在电力系统中连入电容
补偿柜
,可以平衡感性负载;作用为使电网功率因数得到有效的提高。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。故通过在电力系统中连入电容补偿柜,可以平衡感性负载,提高功率因数,以提升设备的利用率。为了改善电网功率...
10千伏
高压电容
补偿柜
无功是304.8吗
答:
不是。一般来说,电容
补偿柜
的无功补偿值不是固定的,而是要根据系统功率因数需要来进行调节,柱上式无功补偿装置额定容量(kvar)包括:100、200、300、360、450、600、900、1200。
10kv高压电容
补偿柜
元件有哪些
答:
放电线圈适用于35k及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. 放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器...
10kV高压电容
补偿柜
必须布置在单独的房间内吗?能不能和高压配电柜布置在...
答:
以及电容器室与其他电气间隔的距离。2、有些时候,只需要三只高压电容器,如消除高压电机过电压的电容器,不是用于无功
补偿
的,就属于容量比较小的,是可以放在开关柜内的。3、低压电容器油量比较小,运行电压比较低,即便是出现问题,一般也不会发展成电气火灾,所以是可以放置在低压开关柜内部的。
10KV高压电容自动
补偿柜
为什么自动一投就跳掉投不上,而手动可以投上呢...
答:
“自动方式”下跳闸应该是您的
补偿柜
保护装置动作出口了,“手动方式”应该是切除了保护功能,建议您不要在带电情况下使用“手动方式”。电容器是一种相对脆弱的电气设备,特别怕过电压。电容器分闸后还有剩余电荷存在,如果此时再次合闸就可会造成电容器过电压而击穿,所以电容器一般都配有过电压保护。
10kv高压
补偿柜
多功能电能表无功显示为负,a,b项一次电流23安,c项3安...
答:
应该是
补偿
过度,电容提供的容性无功大于电感需要的感性无功,多余的容性无功向电网输送。对电网来说不是坏事,但对企业不利,应当减小补偿电容。三相电流不平衡首先要排除表计和电流互感器问题,如果是因为负载不对称,应当适当调整。
10kV无功
补偿柜
400kvar能做成一个柜子吗?
答:
10kV电容器肯定不能和开关柜放在一个
柜子
里的,这在规范上和安全上是不允许的,如果安在一个柜子里,那你的柜子要很大了,做起来很麻烦。规范上对10kV电容器有要求,必须安装在独立的电容器室内,主要是为了安全考虑,毕竟以前的电容器是危险品呀,呵呵。现在的电容器相对安全可靠了很多,如果是想降低...
10kv
补偿柜
,避雷器相被击穿,重新安装后。电抗器运行出现啪啪的放电声音...
答:
应该是电抗器坏了 避雷器被击穿的同时 电抗器匝间绝缘被击穿 再正常送电的情况下绝缘不稳定 导致放电 继续运行有危险
请教下老师,在一个10kv无功
补偿柜
中,用到放电线圈一次接线如图的话...
答:
二次接线是可以的,不过要记得二次需要一点接地,无功
补偿柜
内一般采用零序电压保护,而且还担任电容的放电功能。而一般高压柜内的两台电压互感器采用的是角接,目的是采集线电压,作用不同。
1
2
3