站出现出线柜接地为什么老是会把其它车间顶跳?我们是...
答:
熟悉并掌握
变电所
系统主接线。掌握变电所正常情况下和事故情况下的倒闸操作。具有继电保护方面的知识。了解生产车间的主要负荷。第二节、
变配电所
高压进线事故处理 变配电所高压进线开关跳闸或线路失压时,将造成一段所带设备全部停电,影响很大,严重时会造成变配电所全部停电。 §1、引起的原因: 1.1.进线电缆故障...
变电站有辐射吗,安全距离是多少?
答:
变电站内无辐射,安全距离15米。变电站不产生电磁辐射,而是产生电磁感应。110kv变电站安全距离为15米(正面)和12米(侧面)。小区变电房对人有影响吗?没有影响。小区变电房有辐射,但对人影响不迟竖大。按规定,10千伏
配电房
的安全距离是水平距离1.5米,
10千伏变
电站的安全距离是水平距离8米。小区...
一个
10千伏
安的
变电所
一年需要多少维护费用?
答:
至少四万元。35/
10KV变电所
一年基本维护费用大约含下面几项:1、变电所年度电气设备预防性试验费用:高低压开关柜+变压器+电容器+电缆等,每年约10000元;2、设备检修费用:人工费+消耗性材料+其它等,每年约10000元;3、保护设备年度校验费用:约每年8000元;4、办公费用:电费+水费+电话费+其它等,...
电力工程安装中
10kv变配电
室安装设备都有什么?
答:
1、电力工程安装中
10kv变配电
室安装设备如图:2、带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV...
10kV变配电所
的电气主接线基本形式有哪些?
答:
10
/0.4
kv变电所
的电气主接线基本形式:(一)有母线接线 1. 单母线接线 所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。2.分段单母线接线 ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。②两路电源同时工作互...
10kv
的
变电所
与10kv的配电所与10kv的开关站,是有什么区别!?
答:
用来汇集电源、升降压和分配电力,一般有主变压器、高低压配电装置、主控室等组成。
10KV变电所
多称为配电所,一般有变压器室、高压配电室、低压配电室和值班室组成。10KV开关站,又称开闭所。是为了系统稳定运行而设,只起到系统不同部分的连接作用,不起升降压作用,该站不设变压器。
10KV变
电站电磁辐射对人的伤害有多大?
答:
10千伏变
电站辐射范围大概只有三米左右。都对周围的居民及生活没有影响。10千伏变电站辐射范围大概只有三米左右。都对周围的居民及生活没有影响。10千伏变电站辐射范围大概只有三米左右。都对周围的居民及生活没有影响。10千伏变电站辐射范围大概只有三米左右。都对周围的居民及生活没有影响。
变电站
10千伏
设备室外门要求
答:
1、高压
配电
室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
10KV变配电
室值班电工人员配置有哪些法规规定?
答:
人员配备:(一)35KV及以上企业变(配)
电所
,应按四值三班轮值制配备专职运行值班电工,每班至少二人,由技术较熟练者担任正值。(二)
10KV
容量在630KVA及以上或有高压配电装置的变(配)电所应有专职运行值班电工二十四小时值班,每班二人 。(三)10KV容量在630KVA以下变(配)电所,按本单位生产...
10KV变电所
可承担多少用电量
答:
即通流能力相关的;在
10KV配电
室中,架空电力线是配电容量的瓶颈;一般架空线的截面不会超过240平方毫米,而240的导线在常温下的输送容量约为600A,则10KV配电室的容量为:S=1.732×10×600=10392(KVA),即一万