66问答网
所有问题
当前搜索:
默纳克e65故障解决方法
默纳克e65故障
怎么消除 怎么消除默纳克的e65故障
答:
默纳克e65故障消除的方法为:检查电机、变频器和控制柜是否有地线,将地线接好即可消除故障
。默纳克是专为电梯控制系统设计的一体化产品,把变频器和控制主板集成到一起,不仅降低成本,还节省了电气元件和控制柜空间。消除e65故障是为了防止轿箱意外移动。
默纳克e65故障
怎么消除电梯默纳克外呼板阿拉纳克
答:
检查,电机,控制柜,变频器时候有地线,这几项如果没接地线容易干扰,也会引起这种现象
清除
默纳克e65故障
怎么复位默纳克e65怎么取消
答:
打检修,服务器按stop键复位
默纳克
意外移动测试
方法
答:
1查上下再平层开关是否误动作
;2
检查平层感应器是否损坏或者接触不良
3检查抱闸制动器机械部件是否卡阻抱闸未闭合引起的溜车;
4检查隔磁板插入深度
。5
检查封门板信号输入输出是否正常
检查完后,
用操作器的stop键即可复位故障
,也可以将小键盘F2设为1复位故障。现场经验:根据我的现场经验和默纳克系统的ucmp...
电梯
默纳克
系统有
e65
这个代码吗?
答:
有的。 为了满足电梯新国标GB7588.1中对于防止轿厢意外移动的新规定。NICE3000new 一体机出厂默认开启UCMP 功能、抱闸制动力检测功能。所以,电梯在调试或是运行过程中,可能会报出
E65
、E66的
故障
。
默纳克
品牌属于深圳汇川技术股份有限公司旗下苏州默纳克控制技术有限公司,默纳克的一体化产品是专为电梯控制...
默纳克e65故障
怎么消除
答:
默纳克e65故障消除的方法为:
检查电机、变频器和控制柜是否有地线
,将地线接好即可消除故障。默纳克是专为电梯控制系统设计的一体化产品,把变频器和控制主板集成到一起,不仅降低成本,还节省了电气元件和控制柜空间。消除e65故障是为了防止轿箱意外移动。
其他人还搜
默纳克e65故障恢复方法
默纳克报e65最简单三个步骤
默纳克显示E65怎么解决
默纳克E66故障清除不了
默纳克e65故障怎么消除
电梯e65故障恢复方法
默纳克66故障
默纳克56故障最简单处理
电梯e65故障解决方法