住宅
脚手架
施工方案探讨?
答:
⑴电梯井
脚手架
采用Ф48×3.5钢脚手管搭设,立杆纵横<800mm,每隔4层铺设双层竹笆加安全防护网隔断。已拆除排架的楼层,在电梯井门处需用安全防护栏封闭,高度为1.2m以上。每段脚手架在脚手架底部,楼面沿电梯井短边方向搁置在I20工字钢上。电梯井架详见下图。⑵建筑物出入口处采用平行弦桁架结构形式...
建筑上的 每7
层1
挑是什么意思?
答:
建筑上的 每7层1挑是指脚手架工程
,每7层设置型钢挑梁,用于承受上部7层脚手架的重量。
25层楼房
悬挑层
在哪
几层
答:
25层楼房槽钢层是在21层、14层、7层、3层
。悬挑层的位置由建筑实情而定,一般都是在一层顶板上悬挑,但如果是裙房,则会在裙房的上一层悬挑。悬挑层高度不高于20米,住宅楼的悬挑高度在
6层
左右。比如:某楼,1楼为商铺,2楼为住房,脚手架从3楼起搭建,6层为一悬挑,那么首个悬挑至8楼,9楼...
悬挑架几层
挑一次?
答:
6层
。由于悬挑脚手架的特俗的性能,它是借助每一层的层板以及房梁来进行安装的悬空的施工层,所以为了保证施工的安全, 悬挑脚手架的最高高度是不得超过20米,而且悬挑脚手架几层一挑一般都是按照悬挑层走。一般做法是6层一挑,所以按照一般的楼层高度标准3米来计算 ,大概悬挑6层的高度就是18米,所...
二,
悬挑脚手架
在哪层挑出?搭设的层数为
多少层
?高度为多少?为什么_百度知...
答:
悬挑脚手架,
一般宜在一层顶板上(二层平面上)悬挑为宜
,具体应该根据建筑结构的具体情况而定,如果主楼周边的裙房,宜在裙房上一层悬挑为宜,这样可以避开地面或者屋面施工的影响。具体悬挑脚手架的悬挑位置需根据建筑的实际情况而确定。根据规范,悬挑脚手架的悬挑高度超过20m必须进行专家论证,如果不想...
多少层
应该设
悬挑脚手架
答:
没有规定
多少层
应该设
悬挑脚手架
,规定20米以下可以使用。悬挑脚手架的基本参数:1、起挑层高 一般从第四、五层开始起挑,根据工程需要决定。2、挑梁型号规格 挑梁一般采用工字钢等型钢。根据荷载大小设计选用工字钢等的型号规格。3、步高(步距)步高一般在1.8m左右。4、步宽(立杆横向间距)步宽一般在1...
建筑
高层
外架挑架,规范规定多高挑一次? 楼层16层高度46.4M 具体要怎么...
答:
悬挑
外架,规定一次悬挑不宜等于大于20米(顶层应包括操作面的防护栏杆高)。四、
脚手架
工程 (一)搭设高度50m 及以上落地式钢管脚手架工程。(二)提升高度150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。(三)架体高度20m 及以上悬挑式脚手架工程。这是属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程...
33
层高层
建筑施工中全
悬挑架
,硬防护的搭设在哪些层?宽度尺寸如何确定...
答:
硬防护是水平防护吗?防坠网和密目安全网,都是软的。如果没有临街,或者其他情况,没有必要隔
几层
搭设水平防护。规范也没有规定。要搭设,可以放在型钢
悬挑
上。受力好。宽度按高空坠物,好像五米。如果硬防护指的是侧向竹芭片,立芭防护。对防火不利。
高层
建筑外墙
脚手架
的外侧
悬挑
防护平网按
多少
高度起设第一道且多少间 ...
答:
一般 在六层或者七层设置第一道 ,看你的楼总共多高了,要是三十多层的话,两道或者三道就可以了。最后一道最好设置在
脚手架
那层底部。
悬挑脚手架
能挑
几层
?我们的工程16层,从四层开始挑,请问以上12层,还需...
答:
悬挑脚手架
可以随便挑你想挑的高度,前提是你要能(品茗软件或者其他脚手架计算软件)计算通过就行了,但是如果超过20m,需要专家论证,所以为了省事一般每次悬挑不超过20m就可以了。至于你们工程,如果按层高3米算,可以悬挑两次(四层第一次悬挑、10层第二次悬挑),布置均匀就行了。