答:
常见的有以下3种处理方式:(1)若是室外电缆,可以先使用防水绝缘胶带缠绕,然后使用热缩管,就可以了
。(2)如果是高压电缆的话,就需要对损伤的绝缘外皮进行处理,
一般用高压胶带包扎一定的圈数
,要充分满足10KV高压电缆的绝缘要求。(3)对于破损严重的,且有局部放电现象的,应在局部破损的地方做高压...
高压电缆破皮
了
怎么修复
答:
用剪刀将多余的硅胶胶带剪掉,确保表面光滑。检查修复区域是否牢固,确认修复完毕
。需要注意的是,这种方法只适用于简单的表面破损,如果电缆内部受到损坏,或者电缆本身老化,建议
更换全新电缆
。此外,如果电缆损坏比较严重,或者是高压电缆,需要寻求专业电工进行修复。
6kV
高压电缆
外层绝缘
皮破损
了,应该
怎么
处理
答:
在等待专业人士到达之前,我们可以采取一些临时措施来减轻潜在的危险。
比如可以用胶带或者绝缘胶布将破损部分进行包扎
,从而减少裸露在外的金属暴露在空气中,防止进一步摩擦和损坏。在处理过程中要避免使用水或其他液体接触到破损部分。水是导电的,在与高压电线接触后,会导致电流通过液体传导,增加电击的风险。
高压电缆外皮
挂破该
怎么
处理 ?
答:
高压电缆的绝缘层损伤后,
绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理
,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,...
高压电缆外皮破了怎么办
?
答:
高压电缆外皮破分两种情况:
1、仅仅最外层的皮破损是没事的,还能用,只需要处理好包扎就可以
。2、如果电缆里面的半导体层遭到破坏,电缆使用就有危险,
最好维修或更换
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内...
10kv
高压电缆外皮
坏了
怎么办
答:
1. 首先,彻底清理受损的冷缩
电缆
头表面的杂质和残留物。2. 随后,将
破损
的冷缩绝缘外层去除,确保接触面干净、无毛刺。3. 接着,根据需要,选用合适的冷缩或热缩护套材料。4. 小心翼翼地将选定的护套材料套在电缆头上,覆盖住破损的区域。5. 使用专门的加热工具对护套进行均匀加热,直至其与电缆头...
高压电缆外皮
刮破了铠甲外漏没坏用高压绝缘胶带粘好可以用吗?_百度知 ...
答:
答:如果
电缆
铠甲没坏,就得用
高压
,绝缘套管密封好了,可以用。
高压电缆外皮
(铠甲)
破损
,用什么发放
修补
!!
答:
修复高压电缆
铠装层,一定要保持铠装层的连续性完整并导电良好!铠装层不但起机械保护作用,同时也是屏蔽电磁干扰、释放表明电荷的重要通道(须接地)。建议采用点焊机焊接铠装钢带;钢丝铠装层可采用碰焊机焊接。简便的方法:找一段不锈钢带(或涂塑钢带、镀锌钢带)缠绕在经处理过的电缆铠装层
破损
处,并充分...
高压电缆外皮
损外可否使用
答:
高压电缆外皮
损外不能使用,容易击穿绝缘发生事故。维修方法:故障情况检查 (1) 电缆外护套外观 电缆外护套故障以转弯处为中心,向两侧蔓延烧损外护套20 m,过火部分下部外护套熔化滴落,波纹铝护套裸露,上部外护套残留,熔化的电缆外护套聚乙烯材料滴落凝固在下部电缆和地面上。(2) 外露波纹铝护套检查 ...
35千伏
高压电缆外皮
铠甲
损坏
规定
答:
修复高压电缆
铠装层,一定要保持铠装层的连续性完整并导电良好!铠装层不但起机械保护作用,同时也是屏蔽电磁干扰、释放表明电荷的重要通道(须接地)。建议采用点焊机焊接铠装钢带;钢丝铠装层可采用碰焊机焊接。简便的方法:找一段不锈钢带(或涂塑钢带、镀锌钢带)缠绕在经处理过的电缆铠装层
破损