高压熔断器熔断现象
高压
一次侧
熔断器熔断
仪表会有什么
现象
答:
当高压一次侧熔断器熔断时,熔断相的电压会降低或降为零,
可能出现下列现象:1、电压表电压会降低或降为零;2、电能表变慢或停转
;3、
装有低电压或失压的保护装置会误动或报警
。
配电室
高压
柜二次侧
熔断器熔断
会有哪些现
答:
当高压一次侧熔断器熔断时,熔断相的电压会降低或降为零,
可能出现下列现象:1、电压表电压会降低或降为零;2、电能表变慢或停转
;3、
装有低电压或失压的保护装置会误动或报警
。
10KV一相
高压熔断器熔断
, 有什么
现象
?
答:
高压熔断器熔断必然缘于 PT 一次侧发生了足够长时间的过电流或者出现了较强的瞬间冲 击电流
。目前大部分文献都认为 PT 高压熔断器熔断的主要原因都是由于系统发生铁磁谐振而引 起过电压,而最终导致了 PT 高压熔断器熔断 [1]。但文献 [2]提出了,当线路长度大于一定值时,PT 高压熔断器熔断的主要原因...
PT
熔断器
的
熔断现象
与其接地现象如何区分
答:
高压侧熔断的现象是:熔断相电压降低
,其它2相不变,线电压随着熔断相慢慢降低,到达一定值,接地保护可能报警。接地现象是:接地相为零,其它2相升高至线电压。产生很大零序电流,接地保护报警。406009960 乐意教你。
高压
保险
熔断
一相有哪些原因与
现象
答:
变压器高压侧跌落式熔断器是变压器的主要保护,
熔断原因主要有:变压器内部故障短路,变压器本体瓷瓶破损接地或短路,熔丝长期氧化自然损坏
,变压器出线附近短路(风筝及金属物)等。通过公式:计算得出的熔断器额定值是一个初步选型数据,初步选型完成后,根据实际运行工况数据对熔断器额定电流值进行参数校正,例如...
发电站35kvPT
高压熔断器熔断
事故现像是什么?它会导致总出线断路器开关跳...
答:
35kvPT
高压熔断器熔断
是二次侧短路或接地了,如果保护配置有失压保护会引起跳闸。
电压互感器
高压熔断
丝熔断,其原因是什么?
答:
电压互感器
高压熔断
丝熔断,其原因主要为以下原因:1、 产生铁磁谐振,即由于电网出现过电压扰动,导致电压互感器、电抗器、变压器等带铁心设备铁芯饱和,使得线路的感抗变化,使得网络进入铁磁谐振状态,导致产生谐振过电压,使得电压互感器铁芯饱和,一次绕组电流增加,烧断熔断丝。解决办法在电压互感器中性点...
35kv母线PT A相
高压熔断器熔断
与A相金属性接地的
现象
有何区别,故障后有...
答:
高压侧熔断现象:
熔断相电压降低
其2相变线电压随着熔断相慢慢降低达定值接保护能报警接现象:接相零其2相升高至线电压产零序电流接保护报警 406009960 乐意教
引起电压互感器的
高压熔断器
熔丝熔断的原因是什么可能
答:
可能原因有;1、系统发生单相间歇电弧接地过电压,致使互感器铁芯饱和,激磁电流剧增使
高压熔断器熔断
。2、运行方式改变产生铁磁共振过电压,激磁电流增大使熔断器熔断。3、互感器本身出现单相或相间短路式熔断器熔断。4、二次故障(二次熔断器没断)越级熔断。
电压互感器
高压
侧或低压侧一相
熔断器熔断
原因和
现象
有哪些?
答:
电压互感器由于过负荷运行,低压电路发生短路,
高压
电路相间短路,产生铁磁谐振以及熔断器日久磨损等原因,均能造成高压或低压侧一相
熔断器熔断
的故障。 若高压或低压侧熔断器一相熔断,则熔断相的相电压表指示值降低,未熔断相的电压表指示值不会升高。电压互感器断线报警,有关表计指示失常 电压互感器 ...