66问答网
所有问题
当前搜索:
高压互感器电表怎么算电量
...
高压
电流
互感器
为300/5A。请问
电度表如何计算电量
。倍率是多少?计算...
答:
你好:
——1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行
。——2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。——3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该计算【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ ...
高压电表怎么算电量
答:
电度表的度数乘以电流互感器的变比在乘以电压互感器的变比
。 高压电表主要是用于供电局,超高压局,用于检测高压线路的电流。高压电能表分为三种工作模式,分别为真有效值模式、平均值模式、跟踪模式。高压电度表和低压电度表一样,也有多功能电子表和机械表。多功能电度表可以看到实时的电功率,及峰平谷的...
高压电表如何计算电量
?
答:
高压电表应该有电压互感器和电流互感器的,计算电量的话,
电表的数值要乘以电压互感器的变比,还要乘以电流互感器的变比,乘出的积就是电量
。
高压
10千伏200/5的
互感器怎样算电量
答:
如果电度表铭牌额定电压100V,额定电流5A,没有标明变比。
则实际用电量=电表抄见电量×电压互感器变比(10/0.1KV)×电流互感器变比(200/5)
。第三种情况是,电表铭牌标明了互感器变比,但是电流互感器变比与铭牌不一致,则需要换算,即实际用电量=电表抄见电量×﹙互感器实际变比÷电表铭牌变比)。
高压电能表如何计算
?
答:
高压
计量电流
互感器
40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍。此表从安装之日到10年4月24日共计
电量
800*190.4=152320kWh.2、低压计量电量的
计算
低压电流互感器800/5,即倍率是160倍。此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh.虽然...
10kv的开关柜,电流
互感器
变比为3000/5,请问
电量怎么算
?
答:
电量
=(本月
电表
计数值-上月电表计数值)×电流
互感器
倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得出来的结果就是本月实际耗电总量啦呗!电耗用量乘以电费单价就是总额电费啦呗...
当月
高压
电费和用电度数
怎么计算
?带电流
互感器
和电压互感器,6KV,变压器...
答:
} * (电压
互感器
变比,如 6KV/100V) * (电流互感器变比,如 300/5)。3、功率因数=COS(ARCTG(无功
电量
/有功电量)),假设电业局按0.9考核,如此值大于0.9则不罚款,如小于0.9则查国家表格,按表上所列罚款比例。罚款有功电量=有功电量*罚款比例。还不明可加我290721787。
10kv
高压电量计算
公式
答:
10千伏高供高计供电用户电费
计算
方法。计量表当月表指数减上月表指数,得数乘以电流
互感器
比数(300/5)=60再乘以电压互感器比数(10000/100)=100最后得数就是用电度数。实际计算公式,当月用电数x60x100=用电度数。有电压互感器和电流互感器的,再接到
电能表
上计量
用电量
,比如变电站内的10KV线路...
高压
电柜电费
怎么算
的,10kv高压输入使用
互感器
200/5,该
怎样算
电费...
答:
回答:
高压
计费为额定电压100V额定电流5A的
电度表
。如果
电表
铭牌上没有标示
互感器
变比,那么实际
用电量
等于电表抄见
电量
乘以电流互感器变比再乘以电压互感器变比。如果电表铭牌标示了电压互感器和电流互感器变比,那么实际使用互感器变比与铭牌标示一致时,电表的抄见电量就是实际用电量。如果实际使用互感器变比与...
高压
电
电表
的计量
计算
答:
高压电表
(实际上他的工作电压为100V,只是他的测量对象为高压,就习惯性的叫他是高压电表了)不是直接接入高压系统的,它们通过电压
互感器
和电流互感器然后测量。实际
电量
是:电表上的电量*电压比*电流比,才是实际
用电量
.有功表是测量你的真实电量的,无功表是考核你的功率因数的,就是你的cos(a),供电...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电表的读数怎么计算电量
高压出线柜电表电量怎么算
110kv高压电表怎么算电量
高压电表度数怎么计算用电量
高压记量表怎么计算电量
电流互感器接电表怎么算电度
电表加互感器怎么计算用电量
高压电表怎么看用电量
互感器电表怎么算电