66问答网
所有问题
当前搜索:
高压三相合闸拉闸顺序
高压三相合闸拉闸顺序
熔断器是啥材料?
答:
先拉中间,后拉两边。有风时,逆风向操作,即先拉下风,再拉中间,最后拉迎风相
。三角型排列拉闸顺序:先拉上边,后拉下边。有风时,逆风向操作,即先拉下风相,再拉上风相,最后拉中间。无论水平或三角排列,合闸时都要先合中间,后合两边。
高压
断路器
合闸顺序
?
答:
合闸顺序口诀:拉闸从下(变压器)往上拉,合门甲则必须从上往下一级一级送
。合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 ...
高压
配电室
拉闸顺序
是怎样的
答:
解除闭锁后应按规定方向迅速果断操作,及时发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态。
对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相
,拉闸时,顺序相反。
高压
柜
合闸
操作
顺序
是?
答:
1、合闸顺序:
先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关
,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压
配电室
拉闸顺序
是怎样的?
答:
(1)停电
拉闸
操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的
顺序依次
操作。(2)送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
高压
配电室
拉闸顺序
是怎样的?
答:
4、 停电
拉闸
操作
顺序依次
为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。5、 送电
合闸
操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、
高压
柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧...
高压
配电柜
拉合闸顺序
答:
送电:分接地开关---合隔离开关(如果有的话)---合断路器。停电先分断路器,再分隔离开关,再合接地,不知道你的
高压
柜都有什么开关。
为什么要规定跌落开关的
拉合闸顺序
?
答:
因为
三相
变压的中相电流相对偏小,所以,在断开时首先断开中相,合闸时最后合上。又因为
拉合闸
时或会产生电弧,电弧受风吹影响危及邻相,所以,在断开时首先断开中相,然后断开下风向相,最后断开上风向相;合闸时首先合上风向相,然后合下风向相,最后合中相。
三相
隔离分合为什么要先B相
答:
其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。3、
合闸
的时候操作
顺序拉闸
时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
为什么拉开
三相
单投闸刀时,要先拉中间相,后拉左右相?合上则相反_百度知...
答:
为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相再合中相;
拉闸
时,操作顺序恰恰与
合闸顺序
相反。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压三个刀闸合闸顺序
高压设备启动合闸顺序
高压电工合闸拉闸顺序
高压令克合闸顺序图片
变压器零克合闸顺序
高压停电拉闸的顺序是
变压器高压合闸拉闸顺序
高压合闸为什么先两边后中间
10kv隔离刀闸合闸三相顺序