答:
2、解决各种通风管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”
。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。3、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
风管
在什么情况下要
保温
答:
通风设备和风管应采取保温或防冻等措施
:
1、所输送空气的温度,不允许有较显著提高或降低时;2、所输送的空气温度较高时
;3、除尘风管或干式除尘器内可能结露时;4、排出的气体排入大气前,可能被冷却而凝结物堵塞或腐蚀风管时;5、湿法除尘设施或湿式除尘器等可能冻结时。如果是连接中央空调的风管(...
空调
风管保温
规范
答:
空调
风管保温
规范主要有:《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50264-2013)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)
风管
平方算出来了再加5公分
保温
怎么算
答:
风管平方算出来了再加5公分保温算法如下。
1、风管保温计算公式
:矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算,圆形按园半径加一个保温厚度作为半径。2、保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数3.3%(即保温厚度1.033)。
风管保温
通常用什么保温
答:
风管保温通常用橡塑海绵制品,离心玻璃棉制品
。橡塑海绵规格:管 从6分到5寸的 保温厚度有1cm 2cm 3cm 三种 板 1米乘10米的 保温厚度有1cm 2cm 3cm 三种 离心玻璃棉规格:管 从6分到5寸的 保温厚度5cm 8cm 10cm三种 毡 1.2米乘10米的 保温厚度5cm ...
风管
橡塑
保温
规范
答:
一、风管橡塑保温没有专门的国家规范,在《采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003》第10部分防腐与绝热中,对
风管保温
有一个总体的要求,你可以参考参考;二、具体的橡塑保温规范,目前网上有的只是企业规范(就是企业根据自己的需要,在符合已有国标规范,如上一条提到的的GB50019-2003对保温、保冷...
消防-排烟
风管
是否需要做
保温
答:
排烟
风管
需要做
保温
--排烟管道应采用不燃材料进行隔热 4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度...
排烟
风管
需要
保温
吗
答:
\r\n2、有些排烟管道就不需要做
保温
处理,如果其他的条件都能够符合要求,也能够将室内的烟排放到室外,就没有必要再做一下保温处理,普通的排
风管道
就不需要安装。\r\n二、排烟管道有哪些材质要求\r\n1、用作排烟管道可以选择金属薄板,比如有一种是普通的薄钢板,结构比较稳定,但是有一个缺点就是...
镀锌钢板
风管
橡塑
保温
施工方法
答:
风管
表面的清洁是关键,确保无杂物影响粘贴。板材切割</采用整体统筹,精确标记V型槽和斜坡线,保证粘贴无缝。胶水涂抹均匀,先风管后材料,粘贴过程严谨细致。法兰
保温
采用腰带技术,确保连接处绝热。验收检查</中,严格平整度要求,确保每处细节合格。四、严格的质量控制标准 所有施工均依据《通风与空调...
橡塑板
保温
施工方法
答:
1、在进行
风管保温
施工之前,先对风管的表面进行清理,确保风管无灰尘、水渍等杂物。2、根据实际风管尺寸,使用测量工具精确测量橡塑保温板的尺寸,并进行裁剪,确保橡塑保温板能够完全贴合风管表面。3、将裁剪好的橡塑保温板,根据风管的形状和尺寸,采用专用的粘接剂或胶水进行固定粘接,确保橡塑保温板...
1