预应力钢绞线张拉的工作强度
钢绞线的
极限
强度
是多少?
答:
不同类型的钢绞线具有不同的极限强度。钢绞线按强度分类,
有低强度<390兆帕、较低强度390~785兆帕、普通强度785~1225兆帕、较高强度1225~1960兆帕、高强度1960~3135兆帕、特高强度>3135兆帕
。根据以下依据,计算钢绞线的极限强度:钢绞线预应力张拉施工设计控制张拉力,是指预应力张拉完成后钢绞线在锚夹具...
一根
钢绞线张拉
力一般是多少?
答:
预应力钢绞线采用抗拉强度标准值为1860MPa的高强低松弛钢绞线
,弹性模量为1.95×105Mpa,7φ5钢绞线公称直径15.24mm,按美国ASTMA416M-98标准270级执行。锚于梁端的钢束采用4根9-7φ5钢绞线;边梁和中梁锚于梁顶的钢束分别采用3根和2根7-7φ5钢绞线。边梁的9-7φ5和7-7φ5预应力钢绞线张拉...
预应力钢
筋的
张拉
值要怎么算,有试题为好!
答:
预应力钢绞线张拉:钢绞线强度为1860KN,张拉按75%控制,即1395KN
。张拉时看你是单根张拉还是整束张拉,根据张拉钢绞线的截面积A,可以计算张拉值F=1395×A。这样算出来的张拉值单位为KN,张拉千斤顶的显示值均为MPa,这时就需要换算,换算根据千斤顶、油泵的标定证书进行换算。
预应力张拉
控制应力是多少?
答:
fpy——预应力钢筋的抗拉强度(1320Mpa)
。预应力钢筋的张拉控制应力,施工时换算成油压表的读数。《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002(或新版2010都一样)中第2章 术语、符号有各种符号解释。fyk、fptk——普通钢筋、预应力钢筋强度标准值。即普通钢筋一级钢fyk=235Mpa;二级钢fyk=335Mpa;三级钢fyk=4...
15.2
钢绞线
是多大的?
答:
一般情况下,1*7-15.2为15.2 mm钢绞线,7根镀锌钢丝直径5.06,19根1*19钢绞线直径3.04,直径15.2。1860是钢丝的
预应力张拉
抗拉
强度
,单位为MPa。目前最常用的钢绞线是镀锌钢绞线和预应力钢绞线。常用的
预应力钢绞线的
直径范围为9.53mm至17.8mm,较小的钢绞线直径较大。一般每根钢绞线有7根...
预应力
混凝土
张拉
前混凝土
强度
应达到多少
答:
预应力
混凝土
强度
等级不宜低于C30,当采用碳素钢丝,
钢绞线
,热处理钢筋作为预应力筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。预应力混凝土是为了弥补混凝土过早出现裂缝的现象,在构件使用(加载)以前,预先给混凝土一个预压力,即在混凝土的受拉区内,用人工加力的方法,将钢筋进行
张拉
,利用钢筋的回缩力,使混凝土受...
张拉预应力
筋时混凝土
的强度
可以为85%(>=7天)吗?为什么很多要求90%...
答:
1.要求90%
强度
第一提高了混凝土的抗压强度,第二养护时间延长,混凝土龄期加长,可以更有效的消除混凝土的徐变损失。2.
预应力
混凝土结构的混凝土强度不宜低于C30,当采用碳素钢丝,
钢绞线
,热处理钢筋做预应力筋时,混凝土强度不宜低于C40。C30混凝土的抗压强度设计值为15MPa,C40抗压设计值为19.5,C35的...
预应力
筋怎么
张拉
?有何要求?
答:
张拉
过程中,钢筋不允许断筋,钢丝、
钢绞线
断丝数不得超过钢丝总数的1%。放张
预应力
筋时混凝土
强度
必须符合设计要求,设计未要求时,不得低于设计强度值的75%。放张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。先张法张拉要点:在台座上注明每片...
在“
预应力张拉
数据表”中,抗拉标准
强度
(mpa)、张拉控制应力(mpa)怎么...
答:
抗拉
强度
就是指:钢棒、钢索、钢绞线等它的自身抗拉强度,
张拉
控制
应力
是指它的设计张拉控制力,单位可用N也可用Mpa。举个例子!常用钢绞线1*7-15.2-1860,自身抗拉强度就是1860Mpa,张拉控制应力为
钢绞线的
0.75倍即1395Mpa,转化成KN即为195.3KN ...
预应力钢绞线的张拉
力是多少?
答:
预应力钢绞线的张拉
力取决于多个因素,包括预应力混凝土构件的设计要求、施工条件、预应力筋的直径、材料
强度
等。一般来说,预应力钢绞线的张拉力应根据工程设计进行计算和控制。在实际应用中,预应力钢绞线的张拉力通常由结构工程师根据预应力混凝土构件的设计参数来确定。这个过程通常会考虑混凝土的抗压强度、构件...