雷达液位计现场与中控显示不一致
雷达液位计
,变送器小屏显示的液位
和
电脑上的
显示液位不
一样,这可能是...
答:
1--- 先把f1-f4全断掉,所有LT失电,看
显示
,再逐个合上,看显示,再2个2个合上,看显示。2---
雷达
lt设置的尺寸很重要,绝不能差太多。
雷达液位计
测量有误差,而且在空管时发生跳变什么原因,如何解决
答:
回答:看看罐底是不是有什么障碍区,管子之类的,一些
雷达
质量不好的话就会把下边一些旁管之类的东西当成
液位
。北京康纳森技术部为您解答。
罗斯蒙特
雷达液位计
,量电流时有时
显示
3.88mA有时显示21.00mA波动,是雷达...
答:
首先看看现场的仪表显示有没有问题
,把DCS的电源关断,拿个24VDC的直流电源,测试液位计,在用万用表量下电流,如果正常的话,说明DCS有问题,如果显示不正常的话,说明液位计有问题。如有疑问请咨询北京康纳森技术部 O(∩_∩)O~
导波
雷达计显示
负值怎么办
答:
1、输出信号线接反了
。由于输出信号线两个或四个接点的接线错误,所以导致远端控制设备接收到的信号与真实信号相反从而显示出负数液位数据,重新调整接线。2、仪表空液位校准错误。雷达液位计在安装完成投入使用前应当进行满液位和空液位校准,没有进行校准或校准数据错误,则会导致正常液位在仪表内认定为...
雷达液位计
液位低时正常,液位高时
显示
低液位什么原因,怎么处��...
答:
安装位置是不是不垂直啊,
雷达液位计
安装规范,1介质平面无波动,2罐内无高密度蒸汽,3温差变化不宜太大,4周围环境无高频振动.你这种要不是安装的事可以适当降低发射功率
雷达液位计
测量有误差,而且在空管时发生跳变什么原因,如何解决
答:
雷达物位
计出现
精度问题时如何解决:首先,在使用雷达物位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能
对雷达
物位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。其次,在对低介电...
中控
主电脑
和
负电脑数字
显示不一致
答:
中控主电脑和负电脑数字
显示不一致
原因:1、测量
现场
仪表输出4~20mA值,查看现场仪表量程设定。2、测量S7输入4~20mA值与现场仪表输出是否一致。3、检查
中控显示
设定量程是否与现场仪表相符。
如何检查
雷达液位计出现
故障
答:
雷达液位计
若天线
出现
严重结疤,可以通过三种方式应对:第一,通过压缩空气进行吹扫,如果采用冷却的压缩空气,不仅可以达到吹扫的目的,还能降低相应元件的温度,达到降温的目的。这种方法一般用于雷达料位计。(在使用压缩空气进行天线吹扫时,注意吹干净不含水汽的空气,如不确保压缩空气有水珠,空气管上可以...
雷达液位计无
显示
是什么故障
雷达液位计不
读数是怎么回事
答:
1、供电不正常。如果生产
现场
发现
雷达液位计
在液位升到一定值后变化非常缓慢,应该立即检查雷达液位计的供电情况是否正常,相关工作人员也要在日常的维护中,详细检查雷达液位计的通电情况,通电后有无正常输出。液位变化缓慢或者根本没有变化,需要在第一时间检查设备的保险丝是否烧坏,如果并无电流输出,则...
雷达液位计显示
坏值什么原因处理方法
答:
负值是仪表显示负值还是
中控
室显示负值? 如果是中控室负值可能是仪表有报警,并且仪表设置为有相关报警
出现
是电流输出值是小于4mA的一个值;这种情况需要在负数出现时到现场检查仪表是不有故障。 如果仪表
现场显示
负值,并且是在
液位
很低的时候。