66问答网
所有问题
当前搜索:
零线不过漏保为什么跳闸
漏保
的
零线
不接可以吗,
为什么
会
跳闸
?
答:
理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,所以不会跳闸
,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。如果零线不经过漏电开关,有
单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸
.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或...
4p
漏电保护
器
零线
不经过
为什么
会
跳闸
?
答:
4P漏电保护器零线不经过为什么会跳闸?
应当是因为接入了单相负载
,当单相负载通电时,相线电流经过了4P漏电保护器(断路器)、而零线电流没有经过该断路器,致使该断路器经过了不平衡电流而跳闸。
为什么漏电开关
后零钱未接漏电会
跳闸
?
答:
漏电开关后零线未接漏电会跳闸的原因可能是:三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器
,改正接线即可。安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。...
4P
漏保
接
零线跳闸
不接零线不
跳闸为什么
答:
流进火线的电流要和流出
零线
的电流相等,不会
跳闸
,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到
漏电保护
器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串...
三相五线机器
零线
没过
漏保为什么
我一开机器会
跳闸
?零线是短接的_百度...
答:
说明零线参与了工作程序
,所以必须经过漏保,不可以直接短接。并且二次零线回路不得接地,否则照样跳闸。
0线不过漏电保护
器,只通过一根火线,
为什么
不能使用?
答:
两个原因:1.漏电断路器检测漏电的原理,就是通过判断火线和
零线
的电流是否相等来实现的,所以对于单相
漏保
,火线零线都必须连接,缺一不可。2.漏电断路器的
跳闸
过程是需要电源的,通过一个电磁铁装置触发断路器跳闸,因此单相漏保必须有零线,否则其内部电路将无法供电。
漏保
开关接零不合闸,总开关跳了
怎么回事
?
答:
(1)如果
零线
不经
漏电保护
器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器
跳闸
。(2)还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线经过保护...
漏保跳闸
的原因是
什么
?
答:
漏保跳闸
的原因如下:1、线路漏电 火线接地或者
零线
接地称为漏电,线路漏电会引起漏保的跳闸,故障分析:火线漏电,再合漏保开关时会有火花和短路的声响,因为火线接地,火线跟地线形成回路,所以引起线路的短路所以合开关时会有火花,这时我们就要找火线的故障,零线接地,漏保没有声响,只是推不上开关,这样...
火线和
零线
不是从同一个地方接的,电闸老跳 因
为什么
答:
那是因为电闸用的是
漏电保护
断路器,
零线
和火线不是
漏保
一个回路的,所以才会
跳闸
。解决办法行简单,把火线或零线从一个回路上拉线就可以了。或者在配电箱找到这两个回路的开关,把这两路线接到一路开关上就解决了。
漏电保护
器不接
零线为什么跳闸
答:
可能是你用的
漏电保护
器是带有热过载保护功能的,实际
跳闸
是因为水泵的工作电流大于漏电保护器的额定电流
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零线不进漏电开关就跳闸
三相不带零线漏保跳闸原因
零线不过漏保总跳闸怎么解决
零线不经过漏保跳闸什么原因
三相电零线不过空开跳闸
零线不走漏保过会不会跳闸
零线不接漏保为什么会跳闸
漏保380没有零线怎么跳
零线不过空开会跳闸吗