66问答网
所有问题
当前搜索:
隔离开关都有多大的
150伏安变压器配
多大隔离开关
合适呢
答:
250伏安
。1、隔离开关的额定电流大于变压器的额定电流,以确保在故障情况下能够可靠地切断电源。150伏安变压器的额定电流小,因此选择250伏安的隔离开关可以提供足够的安全保障。2、选择250伏安的隔离开关可以为系统的扩展提供一定的预留空间。这样,在需要增加变压器容量或接入负载时,无需更换隔离开关,降低了...
630kva变压器用
多大隔离开关
答:
630kVA变压器配用
多大隔离开关
,需要确定变压器的电压。变压器不同的电压等级,会对应有不同电流定额。比如,对于变压器380V侧的电压,计算额定电流大约957A,至少应选配1250A的隔离开关。在无功容量较大的系统中,则建议选用1600A的隔离开关。
220KW的电动机应该选择
多大的隔离开关
答:
隔离开关
按照电机电流的1.2倍选择,可选择500A的隔离开关。
pc级双电源前面的
隔离开关
选
多大
答:
pc级双电源前面的
隔离开关
选AC-33B型号,AC-33B型号适用电动机混合负载。既包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断电流为6Ie,COSj=0.5,完美解决你对于开关的问题。
隔离开关的
分断能力一般
多大
答:
隔离开关的分断能力一般630A
。根据调查相关公开信息显示,隔离开关属于无载通断电器,只能接通或分断可忽略的电流,分断能力为630A。
2000KVA变压器选
多大
高压
隔离开关
答:
若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的
开关
其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否...
170kw用
多大的隔离开关
答:
按照每kw2A计算, 350A。
35千瓦要
多大的隔离开关
?
答:
你好,35千瓦电流约70A,建议选择100A的
隔离开关
。型号有很多种,根据实际情况选择合适安装方式。希望对你有帮助。
400千瓦需要
多大的隔离开关
?
答:
400千瓦的三相负荷,电流在800A左右,至少只需要用800A的
隔离开关
,最好用1600A的的
1600KVA的电力变压器低压侧选
多大的隔离开关
答:
隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
隔离开关的
主要特点是无...