隔离变压器的对地电压是多少
380v变220的
变压器
如接灯和线路板用分零线和火线吗?
答:
比如修理原来的电视机,电路中有高压包,底板直接与市电连接,如果带电操作是很危险的,所以就用
隔离变压器
供电,因为隔离变压器输出的电源,是独立的,
对地电压是
零伏,对人体没有危险。所以,次级输出电压,两个线之间电压是220伏,对地都是零伏,不分火线与零线。电源变压器绕制好之后,将其分开安装...
请问 经
变压器
变压过后的输出
电压是
不是对人体没什么危害了 也就是不...
答:
电网输出的市电零线是接地的,火线
对地电压是
220V,人碰到火线就有危险,碰零线自然没事。通过
隔离变压器
后,只是绕组的两个端子都不接地,人只碰到一个端子够不成电流回路,所以没有危险,但是你要是同时碰到两个端子,而电压超过36伏(人体能承受的安全电压),就有危险了,因为电流回路已经形成。
隔离变压器的
零线
对地电压
220V,火线对地是0是不是火线接地了_百度知 ...
答:
隔离变压器的
输出端是不分火线零线的,既然有一根
对地电压
220V那应该另一根接地了
隔离变压器
,A相对
地电压为
9伏,零线
对地电压
220伏,线电压正常,B,C两相...
答:
这里缺少条件:线电压正常
是多少
?下面是按照线
电压为
380V计算的。下图为它们的矢量图:G:地 O:零线 A、B、C:相线 OG=220V AG=9V AB=BC=CA=380V 得出 B、C 两相对
地电压
:BG、CG分别为:382.10V、383.46V
36v
变压器
二次一相对地为啥是140v
电压
答:
是这样的,变为36V的变压器应该是
隔离变压器
,为二次侧提供安全电压的,36V就是安全电压。同时二次侧应该是
对地
绝缘的。也就是说二次侧的相线、地线对地都应该是隔离的,就是所谓隔离变压器。这时候你测
的电压
140V应该是感应电压,不是真实的电压。
380伏
对地电压
应该
多少
伏
答:
如果电源用了隔离变压器,那么
对地电压
时
多少
都有可能,但是那只是虚电而已,不会有电流,对人没有伤害。漏电最简单的方法就是用电笔,当然有时候不漏电电笔也亮,但是,只要电笔是好的,电笔不亮就不漏点。注:380V是相间电压,相零和相地
电压都是
220V这是对的,但是不包括
隔离变压器的
情况。
...
隔离变压器
二次侧没接地但是两根线
对地
都有
电压
(AC54V)?两线电压...
答:
隔离变压器
二次侧没接地,输出端没有零电位,所以
对地
没有
电压
。用万用表测量,不同时间测的值会不一样
由一般变压器提供的36V
电压
和由
隔离变压器
提供的36V电压是否属于安全电 ...
答:
有
隔离变压器
提供的36V
电压为
安全电压,如没有隔离变压器可用普通变压器及其铁芯及36V侧单端接保护线后可做安全电压使用。
隔离变压器的
输出端
对地电压
两相为400v,另一相为0,请问是有一相接地...
答:
肯定是有一相接地了,否则另外两相对
地电压
不可能为400V。此时,三相的相电压正常。如果后面的所接的设备可以分别断开的话,可以用电压表检测你说所的电压不为零的两相中的任意一相,当断开某一设备时,该相电压不再为400V,则是该设备有问题。
单相
变压器
二次侧
对地电压
问题,请教下
答:
如果二次侧不接地的话理论上2根线
对地电压都是
110V左右,但实际上受线路和
变压器
本身对地绝缘电阻和分布电容等的不对称性影响以及测量仪器的内阻影响就不一定了。