隔离变压器漏电电流多大
隔离变压器
前后怎么加
漏电
开关
答:
通常会选用30mA或100mA的漏电开关
,以满足安全需求。确定好配置后,可以分别在隔离变压器的输入端(市电侧)和输出端(设备侧)安装漏电开关。3、最后完成上述接线后,检查所有连接是否牢固并确保电缆及接头无损伤。
如何为
隔离变压器
的空气开关选型
答:
总开关可以选NM1-100R/300。
18.5KW开关选NM1-100R/300额定整定电流40A。2.2KW开关选NM1-63S/300额定整定电流6A
。3个4W加热管是380V供电选NM1-63S/300额定整定电流16A ,要是220供电的NM1-100R/200额定整定电流32A。这个开关体积大。你还可以参照选DZ47的,但是这不是漏电的,要带漏电在1后面...
医用
隔离变压器
在医疗领域有哪些作用?
答:
1.
隔离变压器
系统因降低了接触电压和电网对地漏
电流
(有效控制对心脏的直接漏电流),故人身触电危险被降到最小程度众所周知,当用电设备对人体心脏直接
漏电
大于10uA 时,会造成对病人的微电击事故。而在一般通用建筑中所采用的RCD、ELCB等对地漏电保护开关,其动作响应值是mA级(如:30 mA),远远不...
隔离变压
二次一根线与总零线连接漏保会不会动作?
答:
隔离变压二次一根线与总零线连接漏保是不会因此而动作的。只是“
隔离变压器
”的作用因此而全部丧失,因为次级与初级因此而不再“隔离”了。
请问
隔离变压器
后的保护?
答:
保护与隔离变压器容量有极大关系,当容量小时只能采用后保护,举一例,容量为100VA的隔离变压器,
满载时可粗算其初级电流为100VA/220V=0.45A
,不到1A。微断额定电流最小是1A,无0.5A的,所以初级的断路器只起隔离变压器初级短路保护作用。当次级为24V时,满载时可粗算其次级电流为100VA/24V=4.1A,...
家用漏电开关
漏电电流
的动作
电流是多少
ma
答:
家用漏电开关
漏电电流
的动作
电流是多少
:30MA 开关电源漏电怎么办?开关电源一次高压通过高频
变压器隔离
,输出端理论上不存在漏电。但高频开关金属外壳容易感应电压,给人感觉是漏电。AC220V通过低频整流桥、电容滤波成为DC300V,然后通过高频开关管、高频
隔离变压器
产生交变,高频隔离变压器二次端感应出交变低压...
使用
隔离变压器
二次侧对地放电一次侧前的
漏电
跳闸为什么?
答:
这个跳闸不一定是
漏电
跳闸,只要你的绝缘没问题,一般是不会的。
变压器
初级对次级、初级对地、次级对地绝缘能达到2500V/3MA耐压就可以了。有可能是你的变压器设计有问题,在瞬间加电时,变压器的浪涌
电流
太大,造成跳闸。这个需要知道你的变压器参数和保护器的电流才能确定。
接地线焊到钢架平台可以吗
答:
30mA以下的)4 t; x8 t7 n4 I。3、2、电焊机的初次级是隔离的,相当于
隔离变压器
,所以,当次级接地,和初级线圈没有关系,次级单项接地也不会
漏电
(对电焊机来说,对三相变压器,中性点接地就不行了),假设次级漏电很大,但是初级线圈也没有接地,也不会跳闸,只是
电流
增大而已。
隔离变压器
是如何杜绝
漏电
事故?是如何实现的,通过什么样的技术?_百 ...
答:
所以才会有后面的
变压器
的安全电压限值,限值可以在任何运行情况下,任何两导体间不可能出现的最高电压值。近年来我国出现相关标准,规定工频电压有效值的限值为50V,直流电压的限值为120V。然后在根据以上理论,工艺及技术上可以考虑,一般情况下,在装有防止触电的速度断开保护装置的场合,人体允许
电流
可...
使用111类工具必须装设额定
漏电
动作
电流
不大于
答:
电流
不大于15mA。在金属容器内工作时,必须使用24V以下的电气工具,否则需使用I类工具,装设额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于O.ls的
漏电
保护器,且应设专人在外面不间断地监护。漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。额定漏电动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应具备专用的保护触头...