66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地电阻标准
防雷接地电阻
要求是多少?
答:
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
防雷接地电阻
的要求
答:
依据GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条:防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω
。第6.10.3条:静电接地体的接地电阻应小于100Ω。第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω 计算机系统接地电阻的要求 依据GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》第4...
防雷接地电阻
是多少?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有...
防雷接地电阻
的要求?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接...
接地电阻
是多少?
答:
一、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;二、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;三、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;四、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;五、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。六、共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。扩展阅读:接地电阻是电流由接地...
防雷接地
要求多少欧姆
答:
防雷接地电阻
值是指用于防止雷击的接地系统中的接地电阻。接地电阻是指接地电极与地之间的电阻,它对于有效地将雷电或其他电流引入地下起到关键作用。根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。一般建筑物根据IEC 60364
标准
,一般建筑物的接地电阻应小于10欧姆。对于高层建筑...
防雷接地
体
接地电阻
规定是多少欧姆
答:
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。防雷接地规范:将...
防雷接地电阻
多少欧合格?
答:
供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,
接地电阻
小于4欧。由于静电的存在会对设备或人身带来一定的伤害,为了将静电消除而采取的接地。每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
防雷接地电阻
不小于多少欧?
答:
防雷接地电阻
在不同地方使用,要求不同:一、建筑物防雷:1、第一类防雷建筑防雷电感应:小于10欧姆防雷电波侵入:小于10欧姆防直击雷:小于10欧姆2、第二类防雷建筑防雷电感应防雷电波侵入:小于5欧姆(1)小于5欧姆防直击雷:小于30欧姆(2)小于10欧姆3、第三类防雷建筑防雷电波侵入:小于30欧姆二、...
接地电阻
值多少为
标准
答:
1、独立的
防雷
保护
接地电阻
应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地电阻的规范要求
防雷器十大品牌排行榜
防雷接地1Ω和4Ω
防雷接地电阻不大于多少欧姆
地线要求接地电阻多少
对接地电阻的要求有哪些要求
安全接地电阻和防雷接地电阻
接地电阻规范为多少MΩ
二类防雷接地电阻标准