66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地电阻值
防雷接地电阻
不小于多少欧?
答:
防雷电波侵入:小于30欧姆 二、其他防雷:仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,
接地电阻小于4Ω
。仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:(1)当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统...
防雷接地电阻
的要求?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接...
什么是
接地电阻
?
答:
不同电站的接地电阻值如下所示
大型电站– 0.5欧姆 主电站– 1.0欧姆 小型变电站– 2.0欧姆 在所有其他情况下– 8.0欧姆
驱动电极的围绕地球的区域称为接地的电阻区域或电位区域。从接地电极注入的故障电流在图中所示的所有方向上都远离电极。流入地面的电流取决于放置接地电极的土壤的电阻率。土壤...
防雷接地电阻值
是多少欧姆
答:
首先,在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,
共用接地系统的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定
,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有防...
防雷接地电阻值
多少合适
答:
第一类
防雷
建筑物小于10欧、二类建筑物小于10欧、三类建筑物小于30欧。电器、电子系统要求较高的小于4欧。专业防雷器生产厂家:深圳市高尔德(中邦)科技有限公司。高尔德-防雷 许工 联系方式 看资料
接地电阻
要求多少?
答:
依据YD5068-98《移动通信基站
防雷
与接地设计规范》第5章:接地电阻的要求,5.0.1条:移动通信基站地网的
接地电阻值
应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻可小于10Ω;5.0.2条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω。5.0....
炸药库避雷针
接地电阻值
是多少?相对应的国家规范名是什么?
答:
首先确定被保护的建筑物的
防雷
等级,按照《建筑物防雷设计规范》-GB50057-2010的3.0.2条规定,炸药库应归为一类防雷建筑。再据4.2.1条中的第8项可知没一防雷引下线的冲击
接地电阻
不得大于10Ω。防雷设计中主要是看你的避雷针在被保护建筑物高度的保护半径能否覆盖全面,主要是利用滚球发计算,可在...
...重复接地电阻、工作接地电阻、
防雷接地电阻值
有何规定?电阻值分别是...
答:
1、独立的
防雷
保护
接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
防雷接地电阻
要求是多少?
答:
按照国家标准《
防雷
技术规程》(GB 50057-2010)第5.2.2条的规定,施工现场内所有防雷装置的冲击
接地电阻值
不得大于10欧姆。这个限制是为了确保防雷系统的有效性和可靠性,以最大程度防止雷击事故的发生。施工现场的安全是一项非常重要的任务,为了保障工程建设和人员的安全,必须采取适当的措施来应对诸如...
防雷接地电阻值
是多少?
答:
防雷接地电阻值
是指用于防止雷击的接地系统中的接地电阻。接地电阻是指接地电极与地之间的电阻,它对于有效地将雷电或其他电流引入地下起到关键作用。根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。一般建筑物根据IEC 60364标准,一般建筑物的接地电阻应小于10欧姆。对于高层建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地1Ω和4Ω
防雷接地电阻小于多少
防雷接地的接地电阻阻值为
防雷接地电阻一定要低于多少
遥测防雷接地阻值
防雷接地阻值一般是多少
安全接地电阻和防雷接地电阻
防雷接地电阻检测步骤
避雷电阻多少正常