66问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌风管厚度规范GB50243
通风与空调施工
规范GB50243
-2016的1000*500的
风管
是多么厚的?_百度知 ...
答:
1000的
镀锌板风管
,通风空调的0.75mm,防排烟的1.0mm
消防防排烟
镀锌风管
的
厚度
是多少?
答:
根据
风管
的直径和长度的有所不同,用于
镀锌
铁皮的
厚度
也有所不同,例如:630mm用于0.75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防防排烟系统加装拒绝可查阅《通风与空调工程施工质量竣工验收
规范
》
GB50243
-2002设计规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管...
通风与空调施工
规范GB50243
-2016其中要求
镀锌
刚板的
厚度
是多少
答:
镀锌
钢板
厚度
按下表执行,若设计有另行约定按设计图纸执行。
《通风与空调工程施工质量验收
规范
(
GB50243
-2002)》
答:
4.1.7
风管
的密封,应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封.密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。 4.2 主控项目 4.2.1 金属风管的材料品种、规格、性能与
厚度
等应符合设计和 现行国家产品
标准
的
规定
。当设计无规定时,应按本
规范
执行。钢板或
镀锌
钢板的厚度不用小于表4.1....
gb50243
-2016
风管
法兰要求是什么
答:
法兰与
风管
应'紧贴,不应有穿透的缝隙与孔洞。7)
镀锌
钢板风管表面不得有10%以上的白花、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。8)当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢材时,材料规格应符合本
规范
第4.2.3条的
规定
,并应根据设计要求进行防腐处理;铆钉材料应与风管材质相同,不应产生电化学腐蚀。
除尘管道厚度怎么选择?一般
通风管道厚度
怎么选择?
答:
楼上说的不错,但是处理个别大可以或者硬颗粒粉尘管道应该加厚
在通风空调工程中,
风管
的
厚度
是怎么看的啊?
GB50243
-2002中查么?这是...
答:
GB50243
-2002是
国家标准
《通风与空调工程施工质量验收
规范
》。在其中的4.2条对
风管厚度
有详细的
规定
。
通风及空调
风管
施工方法?
答:
2 通风空调施工 2.1施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同
壁厚
的
镀锌
钢板制作
风管
,用料规格应符合施工
规范
及设计要求(
GB50243
-2002),板材
厚度
如下表(其它材质类风管见规范)2.排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。3.特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。2.2通风空调工程制作工艺...
怎么计算出
镀锌
板
风管
的
厚度
呢?
答:
通常情况下是由设计院设计
厚度
,材料进场由监理公司依据图纸要求验收合格来确定。
gb50243
2003
风管厚度
答:
直径大于2000mm时应采取加固措施。矩形
风管
的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm,或低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应有加固措施。当风管的直径或边长大于500mm时,风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm。
1