答:
图1.1
接地
极规格及安装示意图 c.接地装置的焊接长度:对扁钢,其焊接长度应为宽度的2倍;对圆钢,其焊接长度应为其直径的10倍。扁钢与扁钢搭接采用左右错开,两面满焊。扁钢与角钢之间的焊接采用三面满焊。http://www.mhang.cn/html/flgc/gcsg/2550.html ...
家里的
地线
全用
镀锌
钢筋连接可以吗?
答:
室内
地线
的
做法
如果是正规的配电做法,我们室内的配电箱内应该是有一根地线,是从室外电表箱引入进来的。这根地线一直接到我们室内配电箱内的
接地
端子排上。而这跟地线的最上端是与强电竖井内的
镀锌扁铁
相连接的,这根镀锌扁铁最终连接的部位就是我们的引下线。也就是墙或者住内的主筋。另外还有一个就...
接地扁铁怎么做
?
答:
机房墙壁等场所,建议使用L形
接地扁铁
进行接地,同时,接触表面需要用砂纸或者锉刀进行打磨,增加接触的面积;若条件允许,可以进行接地扁铁间的钎焊,更加牢固。在矿山、化工等易产生爆炸的环境中,应使用铜扁铁或者铜
镀锌
的扁铁,且搭接处应采用钎焊的
方法
,确保接地系统的安全可靠。在接地系统的巡检和维护过...
请问防雷
接地
,具体
怎么做
,扁钢接地的电阻?
答:
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打
接地
极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用
镀锌扁铁
作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是...
接地扁铁
怎么焊接?
答:
焊接
方法
:
镀锌
扁钢与镀锌钢管或角钢焊接时,除了在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形或直角形与钢管或角钢焊接。与钢管焊接时,在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢宽度的2倍。
接地
采用
扁铁
焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。当扁钢宽度不同时...
避雷
接地
网施工工艺
答:
将镀锌扁钢调直。避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm.避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于
镀锌扁铁
直径的2.5倍。在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。4)电气
接地
施工
方法
目前,根据《住宅...
塔吊
接地
规范
做法
答:
塔吊
接地
规范
做法
如下:防雷接地体采用4*40mm
镀锌扁铁
与桩主筋焊接,接地电,阻不得大于1欧姆;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护接地与塔吊连接:...
强电井水平
接地扁铁
的
做法
,最好有简单的图纸描述或者手稿图纸描述都可以...
答:
其实与配电室
做法
是相同的,沿电井投影平面布置一圈40*4
镀锌
扁钢形成环状,距板面高度200~400毫米贴墙安装,并与电井内垂直布置的40*4的镀锌扁钢焊接。当采用低装电井门时,过门处应在地板内暗埋。
接地扁铁
怎么焊?
答:
接地
采用
扁铁
焊接规范要求:
镀锌
扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地扁铁
如何搭接才正确?
答:
接地扁铁
搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定。
镀锌
圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...