66问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉放散管的高度
室内燃气管道阀门和
放散管
如何设置?
答:
工业企业用气车间、锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上,应当设放散管。
放散管管口应当高出屋脊(或平屋顶)1m以上或设置在地面上安全处
,并应当采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。当建筑物位于防雷区之外时,放散管的引线应当接地,接地电阻应小于10Ω。
锅炉
燃气管道系统组成部分以及施工注意事项?
答:
燃气锅炉中,燃气管道上还应安装取样口和吹扫口,其位置应满足将管道内的燃气和空气吹净的要求。
放散管引至室外,排出口应高于其星顶2m以上
,并远离风机的吸入口或取风口。燃气管道应进行静电接地,在法兰连接处采用扁‘钢做跨接线。液化气等燃气管道安装完毕必须进行清扫和试压。一般液化气管道采用压缩...
烟囱设计要求
视频时间 20:59
承压热水
锅炉
安装注意事项
答:
2、
通大气管可存水位的最高点到锅炉底面的高度不应大于10m
。3、 燃气管道及烟囱都应有适当的支撑,不能将重力施加到燃烧器和锅炉本体上。4、 前、后烟箱冷凝水管,在锅炉刚开始启动过程中,会产生一定量的凝结水,必须将冷凝水泻放管连接到排污33 ...
导热油
锅炉
房应该符合什么标准
答:
2)膨胀槽的位置应高于系统中的其它设备和管道,其底部必须高于系统最高液面1.5米
。不得安装在任何一台锅炉的正上方,以防有机热载体溢出引起火灾。3)储油槽、膨胀槽上的放散管,应接至室外安全地点。放散管上不得安装阀门,以保证储油罐、膨胀槽与大气相通,确保常压运行。4)高位膨胀槽的容积应...
燃气设计中有关
锅炉
、
放散管
、报警器的问题。
答:
锅炉
一般放置不能靠近计量表太近,
放散管
是必须安装的,这要根据管道压力以及用户用气压力选择适合的放散阀,报警器一般都会设置,报警器的一般都是用气大,有独立计量间的地方使用,不过锅炉房还是建议使用报警器
改变厨房墙壁,燃气管道裸露在客厅,煤气公司说违规
答:
10.2.39工业企业用气车间、
锅炉
房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管,
放散管管口
应高出屋脊(或平屋顶)1m以上或设置在地面上安全处,并应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。当建筑物位于防雷区之外时,
放散管的
引线应接地,接地电阻应小于10Ω。10.2.40室内燃气管道的下列部位应设置阀门:1 燃气引入...
自家燃气
锅炉
需要安装减压阀吗
答:
放散管的高度
及顶部形式可按当地燃气部门的有关规定加以修改。燃气调压柜由压力表、指挥器、调压盘、控制阀门、信号管与过滤器等装置组成,严格意义上讲,燃气调压柜并非是压力容器与管道,燃气调压柜把管道上游的大压力调节至下游使用的压力的降压装置。在一般的城市里,大多要使用调压设备调压完成才能...
露天的燃气
锅炉
需要设置
放散管
吗?
答:
放散管
是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。在管道投入运行时利用放散管排出管内空气。在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。其作用是对下游设备进行超压保护,对压力较高,流速较快的气体进行放散。
锅炉
房对电气专业有什么要求
答:
(5)对燃气
锅炉的放散管
,其顶部应安装避雷针。(6)凡对控制和监视锅炉水位、压力、憔气漏气报警等的仪表装置均应保证其灵敏度,确保仪表的质量和必要的检测与校验手段。(7)在施工中应对电气材料(包括动力、照明、自动化仪表系统)严格把关。以保证运行安全可靠,尤其对燃气锅炉房,往往电气专业出现...