铠装电缆外皮破了会怎么样
地埋铠甲
电缆
外部保护层被破坏有什么影响
答:
有很大影响的
,一般进户的电缆都要防雷接地的,破坏的话,如果有雷就会直接进入用户了,造成破坏,,还有的话,外皮破坏了的话,长年的腐蚀会使电缆漏电的
电缆破损会
有什么后果,电缆破损会有什么后果知识
答:
3、引发停电、维修,造成经济损失
。电缆破皮,轻微破损不会影响电气性能,但会因为进水腐蚀,使电缆载流量降低。比较严重的破损,对地绝缘电阻就下来了,对地放电就会过热,长时间过热就会老化,最终电缆击穿。使用热缩电缆修补片来包裹电缆,恢复完整的绝缘水平。
高压
电缆外皮破了
一点皮能用吗
答:
1、仅仅最外层的皮破损是没事的
,还能用,只需要处理好包扎就可以。2、如果电缆里面的半导体层遭到破坏,电缆使用就有危险,最好维修或更换。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他...
10KV
电缆
外壳损伤对使用有没有影响
答:
1、10KV电缆外壳损伤对耐压试验的使用没有影响
,用于其他要注意防水,一旦进水就有危险了。2、10KV电缆属于高压电缆。高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。
高压
电缆外皮破了怎么
办?
答:
高压电缆外皮破分两种情况:
1、仅仅最外层的皮破损是没事的,还能用,只需要处理好包扎就可以
。2、如果电缆里面的半导体层遭到破坏,电缆使用就有危险,最好维修或更换。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内...
高压
电缆外皮
损外可否使用
答:
高压
电缆外皮
损外不能使用,容易击穿绝缘发生事故。维修方法:故障情况检查 (1) 电缆外护套外观 电缆外护套故障以转弯处为中心,向两侧蔓延烧损外护套20 m,过火部分下部外护套熔化滴落,波纹铝护套裸露,上部外护套残留,熔化的电缆外护套聚乙烯材料滴落凝固在下部电缆和地面上。(2) 外露波纹铝护套检查 ...
110kV
电缆外皮
烧损是否影响运行
答:
更换没必要,而且,代价也太大了,但是,做点儿补救措施才是当务之急,有那种补救专用的胶带,忘记叫啥名字了,可以百度一下,赶紧用胶带缠好,就没事了。
电动机10KV高压
电缆外皮破损
,钢铠完好,能否用
答:
可以用!10KV高压
电缆外皮
主要起保护
铠装
,铠装呢保护电缆线芯绝缘,10KV高压电缆绝缘全靠那3根线芯绝缘,如果那个绝缘损坏了就不可以用。
高压
电缆外皮
挂破该
怎么
处理 ?
答:
高压
电缆
的绝缘层损伤后,绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,...
铠装电缆
爆了几次了,已经修好还可以继续使用吗?
答:
当然,如你所说既然修好了就可以继续使用。但就你所述的爆了好几次的现象看,要继续使用原
电缆
的话就得减少载流量,就是说此电缆原来承载的电器元件太多,需分流以减轻压力。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
带铠电缆破皮有影响吗
95电缆外皮破了
电缆里面芯线破皮还能用吗
埋地电缆破皮可以使用吗
电缆破皮露铠了有影响吗
10千伏电缆外皮破损有啥影响
电线外面一层破了还能用吗
铠装电缆外皮破损属于失爆吗