答:
不需要加密,但梁两侧端部应按是否有抗震要求在抗剪区段设置
箍筋加密
区。在梁、柱类构件的纵向受力
钢筋搭接
长度范围内,应按设计要求配置箍筋。举例:直径25mm的钢筋与直径16mm的通长筋连接,连接区段的箍筋直径应≥25×0.25=6.25mm,箍筋间距不应大于
搭接钢筋
较小直径的5倍=16×5=80mm。箍筋间距...
为什么
搭接
接头区要
加密箍筋
?为什么受压搭接接头两个端头的外面还要增设...
答:
为了防止纵向辟裂,提高粘接强度,在
搭接
范围内,须将
箍筋
加密。受压搭接接头两端头外面增设两个间距较小的构造箍筋是为了防止
钢筋
端头因存在压力而导致的局部挤压裂缝。
各位大哥,柱
钢筋搭接
区需要
箍筋加密
吗
答:
2、在柱中部,柱
钢筋
有绑扎接头的,要按11G101-1图集的54页右下角做法
加密箍筋
的。如果是焊接、机械连接是不要加密的。
梁
钢筋
焊接部位
箍筋加密
吗
答:
焊接不属于(不等于)
搭接
(绑扎搭接),梁
钢筋
焊接部位,
箍筋
不需要
加密
。8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键...
柱纵筋
搭接
区
箍筋
要不要
加密
?如果要,加密范围多少?11g上没看到_百度...
答:
纵向受力
筋搭接
区域箍筋是要加密的,除第一层外,柱中部2Hn/3范围是箍筋非加密区。柱加密区:嵌固部位上Hn/3范围,梁上部Hn/6范围是
箍筋加密
区。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜...
钢筋混凝土柱
钢筋搭接
处
箍筋
应
加密
,具体怎么加密?
答:
加密箍筋
间距50mm。箍筋直径不得小于纵向受力
钢筋
的1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm中的...
基础地梁
钢筋搭接箍筋
用
加密
吗
答:
基础地梁
钢筋搭接箍筋
要
加密
。参考资料:18G901-3_混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)
钢筋
绑扎
搭接
部位的
箍筋
是否要
加密
答:
钢筋
的
搭接
要求应该都是错开的,小于50%。既然搭接都是错开的,图纸一般也没有
箍筋加密
的要求了。
框架梁上部
钢筋
采用绑扎方法,绑扎区域是否要
箍筋加密
?
答:
框架梁主梁钢筋采用绑扎搭接方式连接时,搭接区域内需要进行
箍筋加密
。1、根据《混凝土结构设计规范》第9.4.5条 规定 9.4.5 在纵向受力
钢筋搭接
长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于
搭接钢筋
较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压...
钢筋
绑扎中各种
箍筋加密
的情况详细有知道的么?
答:
钢筋
绑扎中各种钢筋混凝土构件中
箍筋
需要
加密
的情况如下:在框架及有抗震要求的梁柱中,凡在受拉纵筋绑扎
搭接
范围内的箍筋应加密。在框架柱中,在底层的基础顶面及嵌固部位之上的柱净高度的下1/3内须加密,在除底层下部外,底层上部和以上各层的柱净高度的1 /6内及不小于500mm的范围内的箍筋要加密。...