66问答网
所有问题
当前搜索:
金属氧化物避雷器有间隙和无间隙
现在用的
避雷器
是
有间隙
的还是
无间隙
的
答:
1. 带间隙的避雷器,也称为放电间隙避雷器,主要优点是在没有过电压时,对系统没有影响。但是,间隙在多次动作后可能变形,从而影响避雷器的效果。此外,这种类型的避雷器在电压不高时失去了工作于低端的优点。2.
无间隙
的避雷器,主要是
金属氧化物避雷器
,具有非线性特点,可以快速响应雷击过电压,对...
串联间隙氧化锌
避雷器与无间隙氧化
锌
避雷器有
何不同
答:
有串联间隙的
避雷器与无间隙
的避雷器相比,增加了串联间隙,使电阻片与带电导线隔离,可避免系统单相接地引起的暂时过电压和弧光接地,或谐振过电压对电阻片的直接作用。但使用串联间隙后,也就不再具备无
间隙避雷器
的有点。并且除线路用避雷器外,一般不会使用带间隙避雷器。具体可参考《DL/T 804-2002...
无间隙金属氧化物避雷器
限制过电压的主要原理是由于避雷器( )。
答:
【答案】:D从结构和特性来看,避雷器分为两大类型:
有间隙避雷器和无间隙避雷器
。保护间隙、管式避雷器和阀式避雷器属于有间隙避雷器;
氧化
锌避雷器可以取消串联放电间隙,因此又称无间隙避雷器。氧化锌阀片的非线性特性与其微观结构密切相关,典型的ZnO非线性电阻的微观结构,主要由ZnO晶粒、晶界层和...
金属氧化物避雷器
的特点及优点
答:
优点:由于没有串联
间隙
,
避雷器
对过电压响应快便于和六氟化硫气体绝缘电器以及其(它)伏秒特性平坦的电器的绝缘特性相配合。
无间隙金属氧化物
避雷器是指没有串联(或并联)间隙的金属氧化物避雷器。
金属氧化物避雷器
怎样金属氧化物避雷器特点
答:
保护性能好。它不需要间隙动作,电压一旦升高,即可迅速吸收过电压能量,抑制过电压的发展;有良好的陡度响应特性;
无间隙
的氧化物避雷器的性能几乎不受温度、湿度、气压、污秽等环境条件的影响,因而性能稳定。3、
金属氧化物避雷器
基本无续流,动作负载轻,耐重复动作能力强。伏安特性是对称的,没有极性...
放电
间隙和避雷器有
什么区别?
答:
带
间隙金属氧化物避雷器和无间隙金属氧化物避雷器
的区别:带间隙避雷器主要是当有过电压是,大电流击穿间隙导通,由于击穿间隙电压的分散性大,击穿的电压也很不稳定。残压也高,对设备的保护性能差。无间隙避雷器由于氧化锌非线性特性好,当设备正常运行是它呈现一个很大的电阻,基本没有电流流过(泄露...
三相组合
金属氧化物避雷器
怎样做实验
答:
建议参照随产品的说明书进行试验,一般
无间隙金属氧化物
做直流和泄露,
有间隙
的做工频放电试验。
怎么选择
避雷器
?避雷器都有哪些?
答:
1
无间隙金属氧化物避雷器
的选择 选择的一般要求如下:(1) 应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。(2) 按照被保护的对象确定避雷器的...
为什么
金属氧化物避雷器
可以做到
无间隙
答:
因为利用了电阻片非常优异的非线性特性,在较高的电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄露电流只有50-150μA,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成
无间隙氧化
锌
避雷器
的原因,它对陡坡和雷电幅值同样有限压作用。
避雷器
的特点与原理
答:
交流
无间隙金属氧化物避雷器具有
优异的非线性伏·安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔约束、结构简单、无间隙、密封严、寿命长等特点。本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无间隙金属氧化物避雷器有何优点
有间隙金属氧化物避雷器
无间隙金属氧化物避雷器的优点
无间隙金属氧化物避雷器容量
有间隙和无间隙避雷器
无间隙氧化物避雷器结构
金属氧化物避雷器
金属氧化物避雷器结构