重复接地的接地电阻小于4欧
为什么
重复接地
时
接地电阻
要求
小于4
?
答:
重复接地的接地电阻
要求
小于4欧
原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接
电阻不大于4
欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和...
重复接地的接地电阻
要求
小于
答:
多种规范都有:当采用共用接地方式时,
接地电阻
要不大于系统中的最低接地电阻要求,因此一般电力入户
重复接地
要求是不大于10欧,如果有电子信息系统,则是
不大于4欧
,存在计算机机房等则不大于1欧。要求 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流...
三级箱
重复接地电阻
多少欧?
答:
根据国家标准,三级配电箱
重复接地的电阻
通常应小于4欧姆。
重复接地
要求
答:
交流工作接地同样重要,独立的交流工作
接地电阻
应控制在4欧姆以下,以维持系统稳定运行,避免电磁干扰。对于直流工作接地,其电阻要求同样低,
小于
或等于4欧姆,以保证电子设备的正常工作,避免电流不稳定带来的问题。最后,防静电接地电阻一般建议小于100欧姆,这有助于防止静电积累引发的电子设备故障或火灾风险。
重复接地的接地电阻
要求
小于
?
答:
接地电阻
要求小于4欧,作用有2:1是保证仪器工作稳定;2是保证操作人员的安全。
重复接地的接地电阻
要求
小于
答:
独立的防雷保护接地电阻应
小于
等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(
重复接地
)应
不大于接地电阻
1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
接地电阻
为什么要
小于4
欧姆,而不是3欧姆或5欧姆
答:
接地装置
的接地电阻
希望越小(接近0)越好,但是想做到又很难,要么成本很高,要么寿命很短,所以根据安全、可靠和可操作性的原则,制定了“4欧姆”的国家标准。
接地电阻
要求有哪些
答:
一、独立的防雷保护接地电阻应
小于
等于10欧;二、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
;三、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;四、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;五、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。六、共用接地体(
重复接地
)应
不大于接地电阻
1欧。扩展阅读:接地电阻是电流由接地...
接地电阻
多少为合格?
答:
4、
重复接地
:按有关规定,中性点直接
接地的
低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复接地,每一重复接地电阻不应大于10欧姆;在工作接地电阻允许为10欧姆的场合,每一重复接地电阻应可不大于30欧姆,但重复接地不得小于3处。5、防雷接地:防直击雷
接地电阻不大于
10欧;防...
重复接地电阻
一般
不大于
多少欧母
答:
重复
接地电阻
一般不大于10欧姆,南方要求
不大于4
欧姆。重复接地电阻要求如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、
重复接地的
主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间...