与接地扁钢如何连接或还有什么好的做法...
答:
最好的办法就是直接用螺丝连接
,不过考虑到施工的难度也可以用软连接,就是用一根185的电线两头压线鼻子分别用螺丝固定在铜排和扁钢上
二组
配电柜
联中间联络柜
铜排
怎么联
答:
连接电缆。将柜内母线夹螺丝松开,按照铜排上的标识、三相顺序和母线夹的位置上穿铜排,安装支排螺丝
,然后分别拧紧母线夹螺丝和支排螺丝,接主母排连接电缆。铜母线是制造电机绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电安装用导线等不可缺少的导电材料。铜母线是铜加工材中的一个主要品种。
高低压
配电柜
分支
铜排安装
安全距离
答:
电气间隙:35/42KV 300mm,10/12KV 125mm;6/7.2KV 100mm;3/3.6KV 75mm.1140V 20mm;660/690 20mm.
干货|
配电柜铜排
选择时需注意的9个事项
答:
根据进出线方式,柜内零排和地排应分别安装在柜前或柜后
。低压计量柜需考虑互感器安装,铜排在计量室内断开,用搭接块连接,长度需符合标准,4000A以上的大电流应用绝缘板母线夹固定,避免绝缘子的使用。3. 绝缘与套管 中高压母线穿过金属板时,务必配备相应的套管,加强绝缘,确保安全。4. 支持与固定 ...
配电柜
接地
铜排
的问题?
答:
接地
铜排
与柜子之间是用绝缘子连接,应该不是接地铜排,是零线;柜子不是和接地铜排连接,柜子是和接地线连接(接地线,从接地网引来的线,一般用圆钢筋,扁铁,少数用铜线或铝线)。
怎样从
配电箱
接一个插座?
答:
红色火引线;兰色零线(就 接在左边
铜排
上);黄色地线,可不接。
新旧
配电柜
之间用
铜排
连接可以吗为什么
答:
新旧
配电柜
之间不可以用
铜排
连接。新旧配电柜之间用铜铝排是不容许直接对接的,是因为不同材质的导体通过电流时会发生电化学腐蚀,造成接触面连接不实,接触电阻阻值增大从而造成电气事故或故障。
配电盘
柜内
铜排
搭接螺栓材质有何要求?
答:
配电柜铜排
:一般要选择铜、铝排的宽度应与断路器的出线端宽度一样,在直接负荷侧可适当的减少母排的厚度,以满足要求;而在分支母线与断路器连接时,母线冲孔为圆孔,进行连接,MNS/GCK在下进、出时分支零排不必制作,但上进、出时一定要制作。柜内零排和地排根据进出线方式确定
安装
在柜前还是柜后;...
感觉
配电柜
厂家
安装
的
铜排
尺寸偏小
答:
根据测量出来的尺寸制作
铜排
,注意铜排之间搭接处应按国际标准开孔,禁锢螺栓应该按先关规定
安装
。40宽的铜排一个M12的螺丝,50宽的两个M10的螺丝或者1个M16的螺丝,60宽的铜排4个M10的螺丝,80宽的4个M12的螺丝,100宽的铜排4个M16的螺丝,120宽的4个M18的螺丝。还有铜排搭接处应做压花处理,及电镀...
配电箱
里面的
铜排
是用来做什么的
答:
标准照明位数箱内的铜牌组采取“左零右地”原则,左边铜牌组接零线N,右边铜牌组地线PE。