配电室管理规范GB
配电室
设计的相关
规定
答:
配电室
的设计
规范
是:一、建筑要求 《10kV及以下变电所设计规范》
GB
50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
配电房
有哪些安全隐患难与共
答:
DB 11527—2008 《变
配电室
安全管理
规范
》具体条款:6.8.6 变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。隐患危害:如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。附:配电室安全管理制度 1、变配电室必须设置安全警示标志。
配电室
用什么灭火器配电室设计
规范
要求配电室有辐射吗
答:
首先,关于
配电室
应配备的灭火器类型,根据《建筑灭火器配置设计
规范
》
GB
50140-2005的
规定
,配电室适合配备的灭火器包括磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器。需要注意的是,不应选择带有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。其次,根据规范,配电室应安装自动气体灭火系统,尤其...
配电室
温湿度国家标准
答:
法律分析:
配电房
温湿度根据设备不同,低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25 度,湿度50%以下。配电房低压开关柜采用
GB
7251.1-2005,配电房为10KV的高压开关柜采用GB3906-2006。法律依据:《中华人民共和国电力法》 第二十二条 国家提倡电力生产企业与电网、电网与电网并网运行。具有独立法人...
变
配电室
室温有
规定
吗
答:
《变
配电室
安全
管理规范
》4.2环境、安全防护要求 4.2.1 变配电室空气温度和湿度应符合DL/T 593 和
GB
/T 24274的要求:a) 周围空气温度的上限不得高于40℃,且在24h 内其平均温度不得超过35℃;b) 在最高温度为40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但24h ...
挡鼠板高度国家标准
答:
北京城市管理委员会发布的地方标准《
配电室
安全
管理规范
》中,规定配电室门、窗及安全出口的设置应符合GB50053、GB50352等的要求,出入口应设置高度不低于400毫米的防小动物挡板并采取其他防鼠措施,另外,对于食品企业来说,挡鼠板高度要求是非常明确的,例如
GBT
317122015《病媒生物综合管理技术规范》中规定...
新建10kv(高低压)
配电室
标准?
答:
10V的按
GB
3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备。0.4KV的按GB 7251.1-2005低压成套设计和控制设备。
配电室
和开闭所可以放地下室吗
答:
配电室
和开闭所不建议放地下室,因为要考虑防水漏水。根据《10kV及以下变电所设计
规范
》
GB
50053-94第六章第二节对建筑的要求如下 :第6.2.4条,变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.7条,配电所,变电所的...
配电室
温度和湿度国家标准
答:
1.
配电室规定
的温度范围是-5℃至+40℃,确保设备正常运行的环境温度。2. 高压配电设备的技术指标要求环境温度在-5℃至+40℃之间,相对湿度不超过90%,且海拔高度不超过1000米,以保障设备在高海拔和湿润环境下的稳定性。3. 根据《电气装置安装工程低压电器施工及验收
规范
》第三条,与低压电器安装相关...
高压
配电室
温湿度国家
规范
答:
配电室规定
温度为-5℃~+40C。
配电房
温湿度根据设备不同,低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25度,湿度50%以下。相对湿度:90%,海拔高度:1000m以下。人工巡检的方式保证现场恒温恒湿比较难,如何才能确保现场处于国家规定的高压配电房温湿度范围之内,只需要一套高压配电房温湿度监测系统。...