66问答网
所有问题
当前搜索:
避雷针覆盖范围计算公式
避雷针
保护
范围计算
答:
rx=5m,hx=4.8,hr=45
(二类),rx=sqrt(h(2hr-h))-sqrt(hx(2hr-hx)),则:h=7.74米。
揭秘
避雷针
:保护
范围
有多大?
答:
避雷针的保护范围公式为:r=1.5*h*p
。其中,r代表保护半径,h代表避雷针的高度,p是高度影响系数。这个公式是避雷针保护范围的核心,也是避雷针设计的重要依据。保护范围计算根据避雷针的保护范围公式,我们可以计算出避雷针的保护范围。例如,当避雷针高度为10米,高度影响系数为1时,它的保护半径为15米。因此,我们可...
避雷针
高度为20米,被保护物为14米问保护半径为多少?
答:
②以针尖为圆心,hr为半径,作弧线交于平行线的A、B两点;③以A、B为圆心,hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面止就是保护
范围
。保护范围是一个对称的锥体;④
避雷针
在hx高度的xxˊ平面上和在地面上的保护半径,按下列
计算
式确定:(附 4.1)(附 4.2)式中:rx...
避雷针
的保护
范围
是多少?
答:
保护
范围
采用规范之
计算公式
:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)} 其中Rx为
避雷针
在距离地面hx米处的保护半径(米);hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;hx为被保护物的高度 一般来说,避雷针越高,保护范围就越大,保护效果也越好,但考虑到避雷针建设的安全性和经济性,...
10米升降杆
避雷针
的保护
范围
是多少? 求
公式
答:
避雷针
的保护
范围
是由它所处的高度和针尖到地面的距离决定的,同时也受到地面电导率等环境因素的影响。一般来说,避雷针的保护范围可以用如下
公式计算
:R = K × h 其中,R是避雷针的保护范围,单位为米;h是避雷针针尖距离地面的高度,单位为米;K是一个系数,一般在10-20之间,取决于环境条件和...
避雷针
的保护半径怎么
计算
答:
单支避雷针的保护范围 a)避雷针在地面上的保护半径,
应按r=1.5*h*p计算
r -- 保护半径,m;h -- 避雷针的高度,m;P -- 高度影响系数,h
避雷针
的保护半径的
计算公式
答:
r=1.5hP。在避雷针保护
范围
的计算方法中,折线法仅取决于避雷针的高度及被保护物高度,折线法是比较成熟的方法,电力行业标准中一直采用折线法,主要特点是设计直观,计算简便,节省投资。而滚球法取决于避雷针的高度、滚球半径和被保护物高度,滚球法的主要特点是可以
计算避雷针
(带)与网格组合时的保护...
避雷针
的
覆盖
面积是多少
答:
据中国的规范规定,单支
避雷针
的保护
范围
是一个锥体,高度为h的避雷针,其在地面上的保护半径r=1.5h;在被保护物高度hx的水平面上,其保护半径rx为:rx=(1.5h-2hx)P。“折线法”是比较成熟的方法,在电力系统又称“规程法”,即单支避雷针的保护范围是一个以避雷针为轴的折线圆锥体。单支...
避雷针
的保护半径
答:
避雷针
保护半径
计算公式
:ingesco主动提前期放电避雷针保护半径的计算公式 设ingesco的启动抢先时间为δt则上行先导的抢先距离δl=v*δt 根据nfc-17-102标准所提供的计算方法,保护半径rp按如下
公式计算
:d电击距离,它取决于被保护建筑物的级别,对于i、ii、iii类保护对象,d值分别为20m,45m,60m。...
怎样用滚球法
计算避雷
带保护
范围
?
答:
对滚球半径hr取值,
避雷针
相对高度h;所以保护范围采用
公式
:Rp=½{h(2hr-h)+Δt(2hr+Δt)}计算举例计算一类建筑(易燃易爆场所等)35m避雷针的保护
范围计算
如下:避雷针高度h=35m;一类建筑物滚球半径hr=30m,被保护建筑物高度hx; 根据GB50057中规定:当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单支避雷针的保护范围公式
避雷针保护半径一览表
30米高的避雷针有效范围多少
避雷器的保护范围计算公式
避雷针的保护半径公式
10米避雷针保护半径
避雷网工程量计算
避雷针的有效高度计算公式
单只避雷针保护范围计算