66问答网
所有问题
当前搜索:
输入模块报火警是什么意思
消防主机
输入模块报火警
答:
一般输入模块连接水流指示器、信号蝶阀、压力开关等,
输入模块报火警说明所连接的设备动作了
,所以请检查输入模块所连接的设备,以确认是火警发生,还是误动作。如果是误动作将设备复位,之后复位消防主机,火警即可恢复正常。
火灾报警系统中,
输入模块
和输出模块各起
什么
作用?
答:
输入模块
输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)
。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。输出模块 输出模块用于火灾自动报警控制器
向现场设备发出指令的信号
。输入模块作用...
火灾自动报警系统:
输入模块
、输出模块、控制模块分别用到
什么
地方?怎么...
答:
输入模块:只接受反馈状态、并无须输出信号的模块
,用于连接手动报警按钮、水流指示器等只有一种输入状态的设备。输出模块:现在一般都被联动控制模块所取代,分为单输入单输出模块和双输入双输出模块。单模块用于联动控制一种输入一种输出的设备比如板式排烟口、常闭防火阀等。双模块用于联动控制两种输入输出...
火灾报警
模块
的原理和作用?
答:
输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作.
输入模块
输出
模块都是
联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备.
火灾报警
模块
的原理和作用?
答:
输入模块,也有叫监视模块,
用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)
。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制...
消防中
输入模块
输出模块联动模块
什么意思
答:
输出模块是指控制火灾自动报警系统外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作;3.
输入模块
输出
模块都是
联动模块,联动的
意思
是联动火灾自动报警主机通过输入模块检测到区域或设备的报警后,通过系统的判断,使得输出模块动作,从而使联动设备联动。
消防联动设备的
输入
输出
模块是什么意思
?
答:
在有的场合也称为控制
模块
,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。比如:防火卷帘门、强电配电箱、280°防火阀、电梯等都可以配
输入
输 在消防报警系统中输入输出模块的工作原理具体
是什么
,...
消防工程
输入模块
和输出模块具体
是什么意思
?我弄一年了还没弄懂!_百度...
答:
输入模块
相对于报警器来说的。也就是输入器件,负责把消防外围设备的开关信号,通过输入模块传递给报警器,如信号阀、压力开关、水利指示器等。输出模块是输出器件,就是报警器来控制输出模块让他动作,输出信号,来控制外围消防设备动作,并把动作信号反馈给报警器。
消防报警系统中
模块
的作用,通俗的说说
答:
输入模块
主要是接受信号,可以是开关信号,也可以是模拟信号,然后经过处理后,把信号传输给主机,产生报警,主机识别的模块的位置,和信号,比如防火阀,水流指示器,信号阀等。输出模块是主机给模块信号,模块输出24伏电压,或者一对无源触点的开通,来控制具体的消元件,并接收其反馈信号,比如强切,风口...
火灾显示盘 单
输入模块
故障
答:
可能是通讯故障,或是开路故障1:通讯故障可看下是否线路断路,如果没有,可能是
模块
损坏,可以更换模块。2:开路故障 一般是
输入
设备脱落,检查输入端是否正常工作 ,如果正常,可检查输入端电阻脱落。