1、现浇结构模板安装轴线位置的允许偏差为5mm
。2、现浇混凝土结构拆模后的轴线位置的允许偏差:整体基础15mm,独立基础10mm,墙柱梁8mm,混凝土设备基础的轴线位置允许偏差为20mm。3、凝土装配式结构构件安装,构件中心线对轴线位置的允许偏差:基础15mm,竖向构件(柱、墙板、桁架)10mm,水平构件(梁、板)...
建筑
轴线容许误差
是多少??
答:
一,容许误差:1,
根据GB50026测量规范要求建筑高度60-100米范围的轴线点误差是3mm。15-60米的是2.5mm
。2,而施工室内时GB50204砼结构施工规范要求模板的轴线允许偏差是5MM。二,建筑轴线:建筑轴线是人为地在建筑图纸中为了标示构件的详细尺寸,按照一般的习惯或标准虚设的一道线(在图纸上),习惯上标注...
基础
轴线允许偏差
多少?
答:
基础轴线允许偏差 国家规范标准为15mm
,结构精品工程标准为10mm。独立基础轴线允许偏差 国家规范标准为10mm,结构精品工程标准为10mm。
钢结构工程安装时,
轴线误差
在多少之内可以安装上?
答:
基础上柱子的定位轴线的允许偏差是1mm
,据你所说“现在施工单位放的线误差能在1cm”,不符合验收规范GB 50205—2001规定的要求。由于杯口较大,安装问题不大,但钢结构安装精度要求高,上部钢结构安装困难。
请问一般工程中
轴线误差允许
为多少?若是地下室柱位
偏差
10公分,如何调 ...
答:
1cm以内。看柱子的尺寸判断,1:6调直,或者按照图集变径处理施工。
预制墙板安装的
轴线偏差
应不大于5mm
答:
预制墙板安装的
轴线偏差
应不大于5mm。根据相关查询:墙体垂直度
允许偏差
3mm,墙体中心线对轴线位置允许偏差5mm,相邻墙侧面平整度允许偏差3mm,墙体接缝宽度允许偏差±5mm。
施工质量验收规范中剪力墙结构
轴线
尺寸
允许
偏移值是5,这个是±5还是只 ...
答:
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011修订版)第8章现浇结构分项工程8.3节尺寸偏差中表8.3.2-1中内容,对现浇结构拆模后的尺寸偏差的要求,剪力墙
轴线
位置规范
允许偏差
为5mm;当层高小于等于5m时,剪力墙垂直度规范允许偏差为8mm,当层高大于5m时,剪力墙垂直度规范允许偏差为10mm。
房建工程放线50米
范围
内
允许误差
是多少?
答:
房建工程放线50米范围内允许误差是2cm。建筑施工放线,
比如50米轴线间距离,允许偏差10mm
。根据GB50026-2007工程测量规范规定,放线误差应控制在:标高正负5mm,轴线位移10mm,垂直度总高度的千分之五且不大于30mm。施工放线是通过对建设工程定位放样的事先检查,确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地...
楼层
轴线
,标高复核记录表中的
允许偏差
是多少
答:
轴线容许偏差
:基础15mm、独立基础10mm、墙,柱,梁8mm、剪力墙5mm;标高容许偏差:层高≤5m者,8mm、层高≥5m者,10mm,全高H,H/1000且≤30mm。见GB50204-2015表8.3.2-1。
求解,某工程
轴线
规定值或
允许偏差
要求15mm,此偏差是否该填写0-15不...
答:
允许偏差
±10,就是正偏差不大于10,负偏差不小于-10。没有正负要求的就是小于他规定的最高值就可以了。