答:
在操作高压跌落开关时,
应按照以下步骤拉合顺序:首先,将合闸按钮或拉合杆拉到断开位置(通常是向下拉动),确保开关处于断开状态
。接下来,根据操作要求,打开或关闭相应的负载设备或电路。例如,如果需要关闭负载设备,如电机或灯光,将其相应的开关或控制器关闭。在确保负载设备关闭后,将跌落开关的合闸...
为什么要规定
跌落开关
的拉
合闸顺序
?
答:
因为三相变压的中相电流相对偏小,所以,
在断开时首先断开中相,合闸时最后合上
。又因为拉合闸时或会产生电弧,电弧受风吹影响危及邻相,所以,在断开时首先断开中相,然后断开下风向相,最后断开上风向相;合闸时首先合上风向相,然后合下风向相,最后合中相。
跌落
式
开关
的操作步骤
答:
(3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,
先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相
。(4) 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长...
跌落
式熔断器
合闸
时的
顺序
是什么?
答:
合闸的时候操作顺序拉闸时相反,
先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相
。注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴...
户外
跌落
式
开关
分闸可以勾住直接往下拉吗
答:
。合闸时,操作步骤与上述相反,
即先合跌落熔断器,后合低压侧总开关,根据需要再合分路开关
。(2)为了防止风力作用,造成相间电弧短路,在拉开户外高压跌落熔断器时,应先拉中相,再拉风相,最后拉迎风相;合闸时,应先合迎风相,再合背风相,最后合中相。在具体操作时,必须使用合格的绝缘操作杆、穿...
跌落
熔断器拉
合闸
注意事项有哪些
答:
操作
跌落
式熔断器时,比较常见的操作是拉闸、
合闸
,操作都要注意正确的
顺序
,一般是先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相,合闸则相反,这样是为了避免损坏熔断器。此外,在进行拉合闸操作时,还要注意操作的力度,确保拉、合到位。下面一起来了解一下跌落式熔断器的拉合闸操作吧。一、什么是...
户外变压器
跌落
保险拉
合闸顺序
答:
拉闸:先拉中相,再拉下风侧一边相,后拉上风侧的一边相。
合闸
:先合上风侧的一边相,再合下风侧一边相,后合中相。
跌落开关
拉闸与
合闸
的
顺序
答:
一般的
跌落
式熔断器没有消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压侧各分路(支路)
开关
,再拉低压线路总开关,最后拉变压器高压熔断器。变压器送电操作
顺序
与此相反。为了防止误操作,在拉合高压熔断器之前,应先检查低压开关是否在断开位置。RW-10F...
高压跌开式熔断器
合闸
时,分闸时,正确的操作
顺序
答:
在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总
开关
已处于断开状态。因而可以带电合闸,严禁带负荷合闸,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相,再合中相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合上风相,后合下风相),再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与
合闸顺序
相反。切不可...
高压跌开式熔断器
合闸
时,分闸时,正确的操作
顺序
答:
高压跌开式熔断器
合闸
时正确的操作
顺序
:先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;