66问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器报警A0501
西门子
430
变频器
出现
A0501
是什么意思,怎么解决
答:
1、否已经进行了电机优化,若没有,则必须先完成优化过程
。2、若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。 另外,关于A0501的详细信息——A0501。
电流限幅
引起报警可能的原因:1、
电动机的功率与变频器的功率不匹配
。2、电动机的连接导线太短。接地故障故障诊断和应采取的措施...
西门子变频器
故障代码
A0501
是什么意思?
答:
A0501
电流极限值 电动机额定功率同变频器额定功率不匹配 电动机连接电缆太长 接地故障
不过一般是开始启动时过载引起的,上升时间太短,或者电动机额定功率P0307与r0206不一致,查看变频器手册吧 http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=1&CatFirst=85&CatSecond=108&CatThird=10...
西门子
440
变频器A0501报警
怎么办?
答:
另外,关于A0501的详细信息——A0501:
电流限幅 引起报警可能的原因:1.电动机的功率与变频器的功率不匹配2.电动机的连接导线太短3.接地故障
故障诊断和应采取的措施:检查以下各项 1. 电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应 2. 电缆的长度不得超过最大允许值 3. 电动机电缆和电动机内部...
西门子变频器
故障代码
A0501
是什么意思?
答:
A0501
电流极限值 电动机额定功率同变频器额定功率不匹配 电动机连接电缆太长 接地故障
不过一般是开始启动时过载引起的,上升时间太短,或者电动机额定功率P0307与r0206不一致,查看变频器手册吧 http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=1&CatFirst=85&CatSecond=108&CatThird=10...
西门子变频器
在运行时
报警0501
有什么原因
答:
引起故障可能的原因有:电动机的功率与变频器的功率不匹配、电动机的连接导线太短、接地故障
。故障诊断和应采取的措施 1.电动机的功率必须与变频器功率相对应。2.电缆的长度不能超过最大允许值。3.电动机电缆和电动机内部不得有短路或者接地故障。4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致。...
西门子变频器
m440,快速调试后启动,但出现出现故障
A0501
,频率停留在6H...
答:
A0501
电流限幅
引起故障可能的原因:
电动机的功率与变频器的功率不匹配
;电动机的连接导线太短;接地故障。检查以下各项 1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)对应 2. 电缆的长度不得超过最大允许值 3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与...
...屏幕显示为
A0501
,查参数设置正常,更换
变频器
后故障依旧。_百度知 ...
答:
A0501
是过电流
报警
。如果说参数肯定没有改动过的话,极有可能是电机或电缆有短路现象。你把电缆、电机与
变频器
的输出端分离,用兆欧表等测量下电机或电缆的绝缘情况便可知。
西门子
v20
变频器
工作时
报警
a501?
答:
A0501
是电流限幅
,如果你是加速过程中报,可以延长加速时间,一般频率稳定后就不会出现此报警,
西门子
440
变频器
运行中出现
A0501
是怎么回事?
答:
的值适当增大一些。另外,关于A0501的详细信息——A0501
电流限幅
引起报警可能的原因:74
电动机的功率与变频器的功率不匹配
74 电动机的连接导线太短 74 接地故障故障诊断和应采取的措施:检查以下各项1.电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应2.电缆的长度不得超过最大允许值3.电动机电缆和...
西门子变频器
到5hz频率升不上去报
a0501
答:
过流故障,把负载拆掉,空载试一下
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子变频器v20报警a501
西门子变频器a501故障
西门子440变频器报a0501故障
西门子440变频器a0501
西门子变频器报F0501
西门变频器A0501
西门子430变频器a0501
西门子变频器空载报A501
西门子变频器a0501是什么故障