66问答网
所有问题
当前搜索:
自然排烟窗的面积怎么计算
请教关于
自然排烟窗
开启
面积如何计算
答:
自然排烟窗开启面积的计算:
大概可以将其视为开窗角度>70°,假设按照全洞口计算,则为45°,假设按一半开窗角度计算,则为30°
,根据四分之一来计算。根据实际情况,开启面积必然小于窗户面积,而开启面积在数值上等于窗户的有效面积减去窗子面积乘以开启角的正弦值,具体计算公式为:S(有效面积)=S-S...
请教关于
自然排烟窗
开启
面积如何计算
答:
上悬窗不能作为排烟窗,排烟窗一般都是外倒下悬窗。关于计算,
粗略可以看成 开窗大于70度,按照全洞口算,45度,按照一半算
。30度,按照四分之一算。开启面积小于窗子面积,在数值上等于窗子面积减去窗子面积乘以开启角的正弦值,即S(有效)=S-S×SinA(A为开启角。平开外门在功能上是用于人员疏散...
防烟分区
面积计算
方法
答:
2 当采用自然排烟方式时,储烟仓厚度应大于房间净高的20%;
自然排烟窗(口)面积=计算排烟量/自然排烟窗(口)处风速
;当采用顶开窗排烟时,其自然排烟窗(口)的风速可按侧窗口部风速的1.4倍计。3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设...
净空高度大于6米的厂房需要
排烟窗面积怎么算
答:
6当平推窗设置在侧墙时,其面积应按窗的1/4周长与平推距离的乘积计算,且不应大于窗面积
。7自然排烟采用顶窗时,其防烟分区内外墙上的侧窗面积不应计入有效排烟面积。
高层建筑
排烟
口的净
面积
应该
如何计算
答:
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定
窗的
房间。8.4.1.3 不具备
自然排烟
条件或净空高度超过12m的中庭。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间
总面积
超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
大型场所无排烟机开窗
自然排烟面积
比例
答:
自然排烟的
开
窗面积
应符合如下规范1、前室不应小于2m2,合用前室不应小于3m2,楼梯每五层可开启外窗不应小于2m2。1、前室不应小于2m2,合用前室不应小于3m2,楼梯每五层可开启外窗不应小于2m2。2、内走道的可开启外窗面积应大于走道面积的2%,室内可开启外窗面积不应小于房间面积的2%,中庭可开启...
自然排烟
开
窗面积
规范是
怎样
的
答:
一、
自然排烟
开
窗面积
规范是
怎样
的 1、前厅不少于2平方米,共用前厅不少于3平方米,楼梯每五层可开的外窗不少于2平方米。2、室内走廊可开外窗面积需超过走廊面积的2%,且室内可开外窗面积能少于2%以上的房间。对于中庭,可开启天窗,或者高
窗的面积
不能少于中庭面积的5%。二、自然排烟开窗施工需要注意...
自然排烟窗
设置要求
答:
1、
自然排烟窗的总面积
应不小于建筑物每层平面面积的1%。2、 单个
自然排烟窗的面积
应不小于1.5平方米。3、 自然排烟窗的最小边长应不小于0.8米。需要注意的是,以上规定仅为一般情况下的要求,具体的面积还需要根据建筑物的具体情况进行
计算
和设计。因此,在具体设计中,还需要考虑建筑物的使用类型...
封闭楼梯间开
窗面积
问题!
答:
每五层开
窗面积
之和不小于2平方米,是指的是防烟楼梯间;封闭楼梯间首先要满足“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”,
自然排烟总面积
按封闭楼梯间总建筑面积的2%~5%
计算
,外
窗的
可开启净面积不应小于其计算结果。《建筑设计防火规范》GB 50016—2006封闭楼梯间首先要满足第7.4.1条“...
屋顶
排烟
天
窗的
有效
面积
答:
a、S=B×C+2×(1/2 H×C)。b、S=B×H两式取较小值。
排烟
天窗开启推拉力的
计算
:a、悬窗:F=(0.54×P)×(C/H)。b、天窗:F=0.54×P。通风天
窗的
几何尺寸即总宽度和总高度决定了天窗的有效通风
面积
和有效排气高度,从而极大影响屋顶通风排烟天窗的有效通风量。一般来讲,流线型通风天...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自然排烟开窗面积规范
自然排烟开窗面积计算公式
自然排烟窗截面积的计算例题
排烟窗截面积计算详解
自然排烟开启窗面积计算
自然排烟窗面积计算高度
大于100平方的房间自然排烟
走廊自然排烟窗面积计算
工厂排烟窗的面积公式