答:
🚰
管道
安装顺序:在安装
自动喷水灭火系统
的管道时,首先应安装配水干管,然后是配
水管
和配水支管。🚿 喷淋头安装:当喷淋头需要暗装在天花板内时,管道应侧向或向上开设喷淋头三通。🔩 接头选用:在管道需要变径的位置,建议使用异径接头。在管道弯头处应避免使用补芯。如果必须...
关于
自动喷水灭火系统管道
说法,下列正确有( )。
答:
配水
管道
工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施,A选项正确;根据8.0.8,配
水管
两侧每根配水支管控制标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只,B选项错误,DE选项正...
自动喷水灭火系统
的管网压力是多少?
答:
FM要求是管网压力应为1.1MPa。《
自动喷水灭火系统
设计规范》规定,最不利点的喷头压力不应低于0.05MPa,对于高层建筑,每一层的末端压力都有特定要求。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及
管道
和供水设施组成,能够在发生火灾时自动喷水。自动喷水灭火...
自动喷水灭火系统管道
可不可以焊接?
答:
不可以。根据《
自动喷水灭火系统
施工及验收规范(GB50261-2017)》5.1.18 配水干管、配
水管
应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:观察检查和尺量检查。
对于
自动喷水灭火系统管道
安装,说法正确的是( )。
答:
1)
自动喷水灭火系统管道
的安装顺序为先配水干管、后配水管和配水支管。对于暗敷在平顶内的管道,宜侧向或向上开出喷淋头三通。3)管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个;公称通径大于50mm 的管道上不宜采用活接头。5)...
喷淋
的
管道
是直接与消火栓连接吗?
答:
喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上。
喷淋管道
和消火栓管道均是消防
喷淋系统
的组成部分。喷淋管即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。安装工艺流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管...
自动喷水灭火系统
由( )以及
管道
、供水设施组成。
答:
【答案】:A、B、C 本题考查的是灭火系统的类别及功能。
自动喷水灭火系统
由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、末端试水装置、配水
管道
、供水设施等组成。自动喷水灭火系统可分为:闭式喷水灭火系统、开式系统(雨淋系统)、水喷雾灭火系统、自动喷水——泡沫联用系统。
自动喷水灭火系统
由( )等组件,以及
管道
、供水设施组成。
答:
【答案】:B,D,E 水灭火系统包括消火栓灭火系统和
自动喷水灭火系统
,消火栓灭火系统由消火栓、水泵、水箱、水泵接合器及管网组成。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及
管道
、供水设施组成;自动喷水灭火系统又分为闭式自动喷水灭火系统、雨淋喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水幕...
自动喷水灭火系统
的
管道
和附件有哪些设计规定?
答:
自动喷水灭火系统管道
布置的要求如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定...
【消防综合布线】室内外消防
管道
安装规范?消防布线及接线标准
答:
(2)消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。(3)消火栓给水系统与
自动喷水灭火系统管道
,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二...