66问答网
所有问题
当前搜索:
自动喷水灭火系统管道防腐记录
消防
管道
如何
防腐
答:
建议用聚乙烯防腐胶粘带配专用底漆做管道外防腐,此防腐工艺对施工场地要求不高,且无污染。可预制防腐,焊接探伤试压后再补口。即可回填,此工艺施工周期短,防腐效果好。埋地
管道防腐
要求环氧煤沥青普通级厚度大于0.3mm 工艺: 先涂一层底漆,再涂三层面漆;环氧煤沥青漆加强级厚度大于0.6mm 先涂一...
消防管压槽
防腐
要求
答:
1 沟槽式连接件(管接头)、钢管沟槽深度和钢管壁厚等,应符合现行国家标准《
自动喷水灭火系 统
—沟槽式管接件》GB5131.11 的有关规定;2 有振动的场所和埋地
管道
应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔 4 个~5 个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用...
自动喷水灭火系统管道
材质是否有规定要求?
答:
GB50084-2005《
自动喷水灭火系统
设计规范》“8.0.2配水
管道
应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其它
防腐
材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。”同时还存在独立标准GBT 5135.19-2010 《...
室内
自动喷水灭火系统
施工工艺?
答:
3.3.1
自动喷水灭火系统
管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌钢管及管件,当管子公称直径小于或等于100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时,可采用法兰连接和焊接,焊口内外表面场作好
防腐
。3.3.2
管道
安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时已安装的管道敞口应封堵好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预...
消防
喷淋
安装规范
答:
7.1.9 当局部场所设置
自动喷水灭火系统
时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度...
自动喷水灭火系统
安装施工工艺一?
答:
如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时管道两端有法兰活接,焊接后做完清理
防腐
再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。3.3.3管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管,管道水平安装宜设0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。3.3.4
自动喷水灭火系统管道
支吊架选材及做法应满足施工图册要求。3.3.5干管安装:3.3.5.1...
一级消防工程师案例分析要点:给水管网的检查
答:
给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、
自动喷水灭火系统管道
、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。(一)给水管材 目前消防给水管一般有钢管、涂塑钢管、镀锌管等材料产品,管网的选择需要按照规范要求及实际情况来选取合适的材料。管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计...
消防
管道
安装规范及质量管理要求
答:
系统管道
采用内壁不
防腐管道
时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。
自动喷水灭火系统
(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。 (2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在...
自动喷水灭火系统
的
管道
是不是可以焊接
答:
不可以。根据《
自动喷水灭火系统
施工及验收规范(GB50261-2017)》5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:观察检查和尺量检查。
消防
管道
立管安装验收规范
答:
1、适用于民用和一般工业建筑的室内消防
自动
喷洒
系统
和消火栓系统的
管道
及设备安装工程。2、材料要求:消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准。消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动喷水灭火系统管道隐蔽验收记录
自动喷水灭火系统管道冲洗记录
消火栓管道冲洗压力和流速
喷淋系统资料全套
自动喷水灭火系统冲洗流速
消防验收表格大全
喷淋系统
自动喷水灭火系统管道安装检查记录
自动喷水灭火系统管道保温记录